iva120579
Подрядчик ведет монтаж теплоизоляции (базальтовая вата с фольгированным покрытием ) воздуховодов фиксирует вату к воздуховоду с помощью перфоленты(бандаж) , а перфоленту крепит саморезами насквозь через вату и сам воздуховод . Воздуховод внутри как Ежик весь продырявлен саморезами . Подрядчик говорит что так можно (мол это простое утепление воздуховода а не огнезащита ) . Посмотрел техрегламент на монтаж этой теплоизоляции от производителя крепеж саморезами там отсутствует !!! ....но производитель позиционирует это покрытие как огнезащитное а не как простую теплоизоляцию. Посмотрел СП ,РД и тп много про проектирование но про монтаж ничего конкретного
Может быть есть нормативный документ где четко прописано каким способом или методика монтажа теплоизоляции ....
WAKO
Подрядчик говорит что так можно...
А что говорит ПРОЕКТ? В проекте указан способ монтажа теплоизоляции? В проекте указано, данная теплоизоляция является огнезащитой или она монтируется исключительно для утепления воздуховодов? Есть технадзор на объекте?
iva120579
В проекте в спецификации написано теплоогнезащита .....но ГИП говорит что это ошибка (описались в спецификации) и это просто утепление воздуховодов . Тех надзора понимает что это скорее всего неправильно .....но нормативного документа что такой способ монтажа утеплителя запрещен ни в одном документе нет . единственно где что то про это написано это технический регламент производителя материала (но он там позиционируется как огнезащитный материал !!!)
WAKO
Основываясь на своем опыте, я прошу подтверждать слова бумагой. Если ГИП говорит что в проекте ошибка, попросите оформить изменения или дополнения проекта для исправления данной ошибки. Тогда ни у кого не будет вопросов.
Что касается технологии монтажа теплоизоляции то в проекте она также должна быть описана.
У производителя теплоизоляции(у приличного производителя) есть альбомы технических решений с описанием технологии и комплектующих.
Не важно что данная теплоизоляция позиционируется производителем как огнезащита, если производитель разработал для данного продукта технологию монтажа, то ее следует придерживаться, если в проекте не предусмотрена иная технология.
Если проектировщик прописал монтаж теплоизоляции саморезами значит так и нужно делать.
Но нужно иметь ввиду что при таком монтаже чистка воздуховода невозможна.
Обычно для монтажа используются самоклеящиеся или приварные шипы с шайбами
shprot
Нормативного требования скорее всего нет да и не может быть, такие инструкции описывает производитель изоляции.
Не логично засверливать теплоизоляцию саморезами, это изменить аэродинамику, создаст тепловые мосты, увеличит утечку воздуха.
Так как в проекте нет указания монтажа саморезами и нет этого в инструкциях изоляции, подрядчик не имеет права применения таких решений противоречащим проектным решениям.
Aprichnik
Цитата(iva120579 @ 20.11.2020, 2:32) *
Подрядчик ведет монтаж теплоизоляции (базальтовая вата с фольгированным покрытием ) воздуховодов фиксирует вату к воздуховоду с помощью перфоленты(бандаж) , а перфоленту крепит саморезами насквозь через вату и сам воздуховод . Воздуховод внутри как Ежик весь продырявлен саморезами . Подрядчик говорит что так можно (мол это простое утепление воздуховода а не огнезащита ) . Посмотрел техрегламент на монтаж этой теплоизоляции от производителя крепеж саморезами там отсутствует !!! ....но производитель позиционирует это покрытие как огнезащитное а не как простую теплоизоляцию. Посмотрел СП ,РД и тп много про проектирование но про монтаж ничего конкретного
Может быть есть нормативный документ где четко прописано каким способом или методика монтажа теплоизоляции ....


Методику монтажа изоляции может сказать только производитель, данная процедура жестко не регламентируется, как и саморезы.
могу разве что посоветовать обратить внимание на данные типовые решения по креплению воздуховодов https://fischer-market.ru/montazh-ventilyatsionnykh-sistem
Александр_Кузнецов
Цитата(shprot @ 7.12.2020, 1:36) *
Нормативного требования скорее всего нет да и не может быть, такие инструкции описывает производитель изоляции.
Не логично засверливать теплоизоляцию саморезами, это изменить аэродинамику, создаст тепловые мосты, увеличит утечку воздуха.
Так как в проекте нет указания монтажа саморезами и нет этого в инструкциях изоляции, подрядчик не имеет права применения таких решений противоречащим проектным решениям.


Да, согласен, на мой взгляд должна быть соблюдена инструкция по монтажу данного типа изоляции, независимо от того, используется она для целей огнезащиты или нет. Даже если она используется не для целей огнезащиты, инструкция должна быть соблюдена, так как гарантирует безопасную эксплуатацию воздуховода. Разве произвольный монтаж может гарантировать удержание изоляции? А как будет осуществляться очистка воздуховода? Что-то есть большие сомнения, что воздуховод, утыканный саморезами вовнутрь как ежик, можно очистить от того же жира, в случае, если воздуховод от условного общепита.
Aprichnik

Цитата(Александр_Кузнецов @ 7.12.2020, 18:10) *
Да, согласен, на мой взгляд должна быть соблюдена инструкция по монтажу данного типа изоляции, независимо от того, используется она для целей огнезащиты или нет. Даже если она используется не для целей огнезащиты, инструкция должна быть соблюдена, так как гарантирует безопасную эксплуатацию воздуховода. Разве произвольный монтаж может гарантировать удержание изоляции? А как будет осуществляться очистка воздуховода? Что-то есть большие сомнения, что воздуховод, утыканный саморезами вовнутрь как ежик, можно очистить от того же жира, в случае, если воздуховод от условного общепита.

про чистку воздуховодов есть нюанс, вся строительная документация нацелена на то, что кроме воздуха в воздуховоды ничего попадать не будет, поэтому и засверливаться в воздуховод никакие документы не запрещают
vnipi
Добрый день.
Цитата(iva120579 @ 20.11.2020, 8:32) *
В проекте в спецификации написано теплоогнезащита .....но ГИП говорит что это ошибка (описались в спецификации) и это просто утепление воздуховодов . Тех надзора понимает что это скорее всего неправильно .....но нормативного документа что такой способ монтажа утеплителя запрещен ни в одном документе нет . единственно где что то про это написано это технический регламент производителя материала (но он там позиционируется как огнезащитный материал !!!)

Всё смешали в кучу.
Во-первых: работы выполняются по проекту, если нет изменений (пересогласованной части) официально с печатью синей и подписями. Поэтому что говорит ГИП, как сдавать будете Технадзору? Либо другой вопрос: - что за объект, кто принимать всё будет?
Во-вторых: теплозащита для воздуховодов, есть разных видов, что именно необходимо? Во многих случаях достаточно самоклеящейся, с ал. фольгой с одной стороны, обеззараживаете поверхность воздуховода и спокойно приклеиваете, стыки ал. лентой проклеиваете и всё, если всё делают "по уму", теплозащита годами будет держаться, без саморезов и т.д.
В-третьих: огнезащиту фиксируют на поверхностях по инструкции, всё это есть на сайтах, зависит от того, какой тип огнезащиты заложен в проекте, есть на шипах, есть на мастике, вязальная проволока, сетка Манье - используются повсеместно.
Поэтому, в первую очередь, раз ГИП говорит отличное от проекта, должен предоставить письменное официальное письмо, что теплозащита пересогласована от проектного. Базальтовая основа - это огнезащита.

С Уважением,
Skaramush
Цитата(Aprichnik @ 8.12.2020, 11:11) *
про чистку воздуховодов есть нюанс, вся строительная документация нацелена на то, что кроме воздуха в воздуховоды ничего попадать не будет, поэтому и засверливаться в воздуховод никакие документы не запрещают

А про уровень запылённости забыли? Или кому-то кажется, что воздух на улице (да и в помещениях) чист, как слеза младенца?
Мимо темы этот нюанс. Совсем. Про воздуховоды от мест расположения оборудования даже не упоминаю.
ИОВ
Цитата(vnipi @ 28.12.2020, 15:32) *
...обеззараживаете поверхность воздуховода ...

Наверное, всё же, обезжириваете? Или в разгар пандемии нужно ещё и обеззараживать? smile.gif
Кондейщик
Ребята, да вы че? Зачем такие сложности?
1. Если вата, то приварные шипы и стяжки fortiflex.
2. Если на мастике, то соответственно.
vnipi
Добрый день, Ув. ИОВ, да совершенно верно.
С этой пандемией и постоянным мусоливанием в СМИ, неверно выразился.
Цитата(ИОВ @ 28.12.2020, 18:18) *
Наверное, всё же, обезжириваете? Или в разгар пандемии нужно ещё и обеззараживать? smile.gif


С Уважением,
Vano
Цитата(vnipi @ 29.12.2020, 9:09) *
Добрый день, Ув. ИОВ, да совершенно верно.
С этой пандемией и постоянным мусоливанием в СМИ, неверно выразился.


С Уважением,

Коллеги, вы таки все правы - у нас в городе обеззараживать придумали, но только изнутри, а не снаружи и как раз по поводу:

УТВЕРЖДАЮ
Главный государственный
санитарный врач по г.Москве
Н.Н.Филатов
9 июня 2003 года

ИНСТРУКЦИЯ
по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха


1. Область применения и общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Федеральным законом N 52 от 30.03.99 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и по поручению городской комиссии по предупреждению завоза и распространения синдрома острого респираторного заболевания (атипичная пневмония) на территории Москвы (протокол заседания N 1 от 17.04.2003).

1.2. Данная инструкция предусматривает организацию и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение или ликвидацию процесса накопления, размножения и распространения возбудителей инфекционных заболеваний и их переносчиков путем их уничтожения в вентиляционных системах и кондиционерах жилых, административных, производственных и общественных зданий.

1.3. Инструкция предназначена для администрации объектов, владельцев и арендаторов строений, помещений, транспорта, пользователей жилых зданий, а также для учреждений госсанэпидслужбы Москвы.




ИОВ
Цитата(Vano @ 29.12.2020, 21:39) *
Коллеги, вы таки все правы - у нас в городе обеззараживать придумали, но только изнутри, а не снаружи и как раз по поводу:

УТВЕРЖДАЮ
Главный государственный
санитарный врач по г.Москве
Н.Н.Филатов
9 июня 2003 года

ИНСТРУКЦИЯ
по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Куда Вас занесло с этой инструкцией?
Мы, вообще-то, про теплозащиту воздуховодов самоклеящимися материалами с односторонним фольгизированием - уж точно под изоляцию эту ничего обеззараживать не нужно. laugh.gif
Aprichnik
Цитата(Skaramush @ 28.12.2020, 20:42) *
А про уровень запылённости забыли? Или кому-то кажется, что воздух на улице (да и в помещениях) чист, как слеза младенца?
Мимо темы этот нюанс. Совсем. Про воздуховоды от мест расположения оборудования даже не упоминаю.


какая запыленность rolleyes.gif ? вы должны ставить фильтры и обслуживать их
l-nikolaev
Господа, че-то от темы отклонились.

Крепить саморезами теплозащиту к воздуховоду -конечно это бред, т.к. в результате в воздуховоде появляются ДЫРКИ (и неважно, что сейчас они закрыты саморезом, т.к. сегодня -закрыты, а завтра -саморезы выкрутили и дырки открыты).

Подрядчик должен обосновать способ крепления и сослаться на НТД. ну, или можно просто просто предьявить подрядчику ущерб, и думаю, что он быстро переделает.
Skaramush
Цитата(Aprichnik @ 11.1.2021, 8:39) *
какая запыленность rolleyes.gif ? вы должны ставить фильтры и обслуживать их

Это, действительно мимо основной темы, но Вы явно не понимаете, о чём речь. Фильтры есть в установке (кстати, не я их должен обслуживать). ДО установки в вытяжных воздуховодах фильтров нет. И в приточных ПОСЛЕ очистки пыль будет, так как в массе используются фильтры категории G4.