Ira-NUr
Добрый день! Прошу совета, как быть в следующей ситуации:
Над мангалом размером 1800х400 мм был установлен зонт 1800х400 мм, воздуховод диаметром 315 мм выведен на крышу (1 м) к вентилятору ВР 80-75 3,15 с двигателем АИР 71А4 (мощность двигателя 0,55кВт, производительность вентилятора 2,5-4 тыс. м3/ч, 1500 об/мин, 480Па). Вентилятор не справляется с удалением дыма, в комнате стоит дым. Что в этом случае можно предпринять? Помогите, кто сталкивался, советом.
Alex2001
1. Сопротивление всей вытяжки известно?

2. Высота установки зонта над мангалом?
Ira-NUr
1. потери меньше 100 па
2. высота зонта над мангалом 35 см. мангал с трех сторон закрыт стальным листом
Ira-NUr
должно было быть как во вложенном файле, но вентиляционщик сделал по своему, от зонта вывел одним воздуховодом ф315 на крышу тремя отводами.
jota
Притока хватает для вытяжки?
Ira-NUr
Приток неорганизованный.
jota
Нет воздуха - нет тяги. Попробуйте открыть приток , окно или двери и посмотрите как тянет. Если хорошо, то надо думать об организованном притоке.