Sergienko
Добрый день. Подскажите, возможен ли такой вариант (выброс от общеобменной вытяжки сделать в шахту ДУ, поставив перед шахтой огнезадерживающий клапан?

Вентилятор ВД стоит в помещении где данная шахта поднимается наверх, а вентилятор В в коридоре через стенку с эти помещением.

aas3
СП 60.13330 п.10.9 смотрели?
Sergienko
Цитата(aas3 @ 9.3.2021, 14:40) *
СП 60.13330 п.10.9 смотрели?


Да, смотрела. У меня один пож.отсек.
aas3
Запрета не нахожу на подобное.
Раз так, то необходимо продумать как обеспечить непопадание продуктов горения из шахты в присоединенную вытяжную систему (и вообще в окружающее шахту пространство) - для обеспечения 20м/с на решетке при показанных врезках давление внутри шахты будет достаточно высоко, чтобы через неплотности разные перетекать/выдавливать горячие газы в окружение шахты.

Т.е. одного только ПП-клапана на присоединении о/о вытяжки к шахте недостаточно на мой взгляд, нужно что-то ещё с самой шахтой делать.

Возможности сделать отдельный канал для ДУ в железе совсем нет?
Sergienko
Цитата(aas3 @ 9.3.2021, 16:13) *
Запрета не нахожу на подобное.
Раз так, то необходимо продумать как обеспечить непопадание продуктов горения из шахты в присоединенную вытяжную систему (и вообще в окружающее шахту пространство) - для обеспечения 20м/с на решетке при показанных врезках давление внутри шахты будет достаточно высоко, чтобы через неплотности разные перетекать/выдавливать горячие газы в окружение шахты.

Т.е. одного только ПП-клапана на присоединении о/о вытяжки к шахте недостаточно на мой взгляд, нужно что-то ещё с самой шахтой делать.

Возможности сделать отдельный канал для ДУ в железе совсем нет?


Я тоже не нашла запрета, но подобных решений ранее в проектах не встречала. Здесь нет другого выхода, здание старое (это кап ремонт). Шахта пристроена к наружной стене, поднимается из цоколя выброс на 2м от земли. Воздуховод для ДУ отдельно сечение шахты не позволяет проложить.
Вы думаете ПП клапан может не выдержать давления вентилятора ВД? почему его недостаточно?
aas3
Цитата(Sergienko @ 9.3.2021, 17:40) *
Я тоже не нашла запрета, но подобных решений ранее в проектах не встречала. Здесь нет другого выхода, здание старое (это кап ремонт). Шахта пристроена к наружной стене, поднимается из цоколя выброс на 2м от земли. Воздуховод для ДУ отдельно сечение шахты не позволяет проложить.
Вы думаете ПП клапан может не выдержать давления вентилятора ВД? почему его недостаточно?

Просто это в принципе очень неудачное решение - участок напорный со всеми вытекающими (в прямом смысле в том числе).

Очень похоже на старую воздухозаборную шахту. Обеспечивается условие непопадания выброса дымовых газов в системы подпора и компенсации ДУ? А в окна рядом стоящих зданий?

Не в самом клапане дело, а в том КАК именно он в стенку шахты врезается. В герметичности соединениий и клапана с шахтой и стенок самой шахты, тем более если она старая.
Там внутри в случае работы ДУ будет высокая температура и неплохое такое давление - стенки выдержат вообще? Обследование делали по состоянию шахты чтобы её в этих целях использовать?
Sergienko
Цитата(aas3 @ 9.3.2021, 17:56) *
Просто это в принципе очень неудачное решение - участок напорный со всеми вытекающими (в прямом смысле в том числе).

Очень похоже на старую воздухозаборную шахту. Обеспечивается условие непопадания выброса дымовых газов в системы подпора и компенсации ДУ? А в окна рядом стоящих зданий?

Не в самом клапане дело, а в том КАК именно он в стенку шахты врезается. В герметичности соединениий и клапана с шахтой и стенок самой шахты, тем более если она старая.
Там внутри в случае работы ДУ будет высокая температура и неплохое такое давление - стенки выдержат вообще? Обследование делали по состоянию шахты чтобы её в этих целях использовать?


Шахта ранее и использовалась под ВД. Будут строители приводить к необходимым требованиям.
ИОВ
Цитата(Sergienko @ 9.3.2021, 13:52) *
Добрый день. Подскажите, возможен ли такой вариант (выброс от общеобменной вытяжки сделать в шахту ДУ, поставив перед шахтой огнезадерживающий клапан?

Вентилятор ВД стоит в помещении где данная шахта поднимается наверх, а вентилятор В в коридоре через стенку с эти помещением.

Я не думаю, что здесь сможет кто-то (кроме ББ, конечно) квалифицированно и определённо ответить.
На вскидку - нельзя. Даже по объединению воздухозаборов приточек есть условия/ограничения по п. 7.3.4 б) СП 60. А там все системы под разрежением и с чистым воздухом.
Надо запрос во ВНИИПО писать.