Цитата(Sergienko @ 9.3.2021, 17:40)

Я тоже не нашла запрета, но подобных решений ранее в проектах не встречала. Здесь нет другого выхода, здание старое (это кап ремонт). Шахта пристроена к наружной стене, поднимается из цоколя выброс на 2м от земли. Воздуховод для ДУ отдельно сечение шахты не позволяет проложить.
Вы думаете ПП клапан может не выдержать давления вентилятора ВД? почему его недостаточно?
Просто это в принципе очень неудачное решение - участок напорный со всеми вытекающими (в прямом смысле в том числе).
Очень похоже на старую воздухозаборную шахту. Обеспечивается условие непопадания выброса дымовых газов в системы подпора и компенсации ДУ? А в окна рядом стоящих зданий?
Не в самом клапане дело, а в том КАК именно он в стенку шахты врезается. В
герметичности соединениий и клапана с шахтой и стенок самой шахты, тем более если она старая.
Там внутри в случае работы ДУ будет высокая температура и неплохое такое давление - стенки выдержат вообще? Обследование делали по состоянию шахты чтобы её в этих целях использовать?