Добрый день! Ситуация следующая, сейчас проектирую вентиляцию в блок подготовки газа, в нем три отсека (котельная категории Г, технологический отсек категории А и венткамера категории Д), в венткамере стоит приточная установка которая подает воздух в объеме 3 крата в отсек технологический, в котельной естественный трехкратный воздухообмен приток - решетки, вытяжка - дефлектор, отопление водяное посчитанное на 3 крата. В венткамере воздухообмен 2 крата. Вопрос возник в следующем, заказчик задался вопросом как осуществляется нагрев воздуха поступающего на засасывание в топки котлов (на горение) через решетки в стенах в холодный период года, по моим расчетам это 1700 м3/ч. Не охладит ли котельную этот воздух когда на улице -46. Могу ли я вывести воздуховод от приточки и подавать дополнительный подогретый воздух для горелок, а решетки убрать?
Вопрос: Возможно ли одной приточной установкой установленной в венткамере подавать воздух в техотсек категории А и котельную категории Г, при установки обратных клапанов в соответствии с п.7.9.11 СП 60.13330.2016 и противопожарных нормально открытых клапанов в соответствии с п. 6.11 СП 7.13130.2013 для обеспечения подогретым воздухом на горение?
Нельзя!
Начинать всегда надо с раздела 7.2, а не с потенциальной расстановки клапанов.
Читайте внимательно п.п. 7.2.3 и 7.2.4 СП 60.
В большинстве проектов котельных (водогрейные, газовые), которые я видел, которые работают без постоянного присутствующего персонала, температура воздуха внутри должна быть не менее 5 градусов согласно СП 89 приложение Ж. Для поступления воздуха на горение и обеспечения требуемой кратности в помещение котельной предусматривались приточные решетки. Система отопления должны быть рассчитана на подогрев ВСЕГО поступающего воздуха до температуры принятой в котельной (приняли 5 градусов, значит грейте до 5) плюс учитывать теплопотери через НОК и теплопоступления от оборудования и трубопроводов. Обычно предусматривают воздушные тепловентиляторы. Если будете делать также то учитывайте пункт 7.2.7 СП 60 о резерве.
AleksejCher
22.4.2021, 11:00
Подождите, а как же воздух необходимый для горения? На 1 м3/ч сжигаемого газа нужно подавать 10 м3/ч (это по грубым оценкам, а вообще нужно считать в зависимости от состава сжигаемого топлива) и плюс 3 крата воздухообмен котельной. И соответственно этот воздух необходимо подогреть до +5 или до +3 в зависимости от тепловыделений в самой котельной.