Доброго вечера, форумчане.
У клиента в частном доме чердак с застекленными фронтонами со спорт-залом и главной спальней. Городить под косыми потолками воздуховоды - не айс. Думаю подавать воздух от канальника, расположенного этажом ниже из пола вдоль окон-стен (за пределами зоны обитания) щелевыми двухрядными решетками.

Не могу прикинуть приточную струю.

Везде приводится расчет точки отрыва от потолка. А у меня - скорей скатывание со стены. Как скоро струя свалится клиенту на голову?
Расчетная температура струи +10, комнаты +22. Пожалуй имеет значение температура стекла, но данных по стеклу до сих пор нет. Как можно подойти к вопросу?