ТеплоэнергетиЧка
7.5.2021, 15:59
Всем здравствуйте!
Нужна Ваша помощь, пишу диплом, и не могу разобраться с некоторыми моментами.
Имеется прокатный цех, в нем располагается стан горячей прокатки. И в комплекс оборудований этого стана входит нагревательная печь, от которой исходят тепловыделения.
Целью диплома является использовать эту теплоту от нагревательной печи, и направить её в холодную зону помещения.
В голове немного есть представление, но как это рассчитать не понятно.
Какие исходные данные нужны? Что вообще нужно рассчитать и с чего начать?
Высота здания 21 м, ширина 220 м, длина 660 м.
Буду очень благодарна за ответ!
Зольников Михаил
8.5.2021, 22:59
Поскольку это диплом, а не реальный проект, кое на что можно закрыть глаза.
Вам надо:
1. Узнать тепловыделения печи.
2. Выделяется ли от печи тепло или еще какие-то вредности.
3. Если выделяются вредности, то горячий воздух в холодную зону подавать нельзя. тогда тепло можно перемещать не по воздуховодам, а по трубопроводам с помощью промежуточного теплоносителя - воды или фреона.
4. Потребность холодной зоны в тепле. Если тепловыделения печи будут значительно больше потребностей холодной зоны в тепле, то часть тепла придется выбрасывать.
5. Здание высотное, 21 м. Если оно одноэтажное, то у Вас возникнет значительный градиент температур, и под потолком будет очень жарко, а у пола - холодно. Почитайте про дестратификаторы.
6. Если в здании имеется кран-балка, то так, как Вы нарисовали, реализовать будет нельзя. Воздуховоды будут мешать кран-балке, хоть это и просто диплом, а не реальный проект.
7. Ну и, раз помещение длинное, то подача в кучу мест, по периметру наружной стены, в нижнюю зону.
Есть проще выход: над печью ставите реактивные вентиляторы дальнего действия
https://mnkom.ru/product/reaktivnye-ventily...c-2-ch-tht-imp/ или другие, n штук и направить струи в сторону холодной зоны
ТеплоэнергетиЧка
9.5.2021, 16:44
Спасибо большое за ответы!
В общем, поняла, проще вместо этой конструкции, которую мы придумали, использовать вентиляторы:)
Может хоть так процесс написания пойдет, а то застряла совсем..