Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: landis staefa
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
cerg32
Здравствуйте дорогие форумчане, хотел узнать есть у кого то какае то информация на контролер landis staefa ncrs......
Кто знает какое программное обеспечение нужно для заливки?
Lex
Цитата(cerg32 @ 17.5.2021, 16:32) *
Здравствуйте дорогие форумчане, хотел узнать есть у кого то какае то информация на контролер landis staefa ncrs......
Кто знает какое программное обеспечение нужно для заливки?

Нужно ПО Integral.
Если в нерезиновой - рекомендую обращатиться в САЭ. Возможно не все специалисты ушли на пенсию.
Что сделать-то хотите?
Я бы не трогал NCRS ни при каких условиях... им почти 30 лет уже...
Если перестал работать - хороший повод для модернизации.
Willy64
Цитата(cerg32 @ 17.5.2021, 14:32) *
Здравствуйте дорогие форумчане, хотел узнать есть у кого то какае то информация на контролер landis staefa ncrs......
Кто знает какое программное обеспечение нужно для заливки?


Для инициализации и загрузки готовой БД достаточно программы "NCRS access" из Desigo Insight любой версии.
Для создания программы - Integral plan, эта часть работы может быть выполнена удаленно.

Некоторые неисправности поддаются ремонту, хоть и весь контроллер на одной плате.

PS. Есть в наличии NCRSL, модули NICO, контроллеры NRK, NRUF.