Добрый день. Столкнулся с вопросом.
Перед и после технологического насоса (для перекачки нефтепродуктов) ставят виброкомпенсаторы (гибкие вставки).
Кроме опыта эксплуатации какой нормативный документ диктует такое положение дел?

С уважением.
Twonk
На мой взгляд это лишнее. Насос перед вводом центруется для исключения вибрации. Вибрация периодически мониторится в ходе эксплуатации. При проектировании и монтаже строители применяют меры для исключения вибрации (у них СНиП есть по фундаментам динамических машин).
Делали много насосов, вставки никогда не предусматривали. В основном это консольные, реже двухопорные. Объекты НП и НХ, склады у них же.
Бывало к горячим насосам приходили большие нагрузки, там делали компенсаторы для снятия напряжений. Даже один только помню такой проект
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.