zakien700
20.7.2021, 11:17
Ребят никак не могу понять в формуле растяжки сильфонного компенсатора ΔLмонт = Lλм*α*(0,5(t1 + t0) - tмонт) вот эту часть (0,5(t1 + t0)— tмонт). В чем логика этой части? берем макс температура отопления (допустим 130) плюсуем наружную температуру (-30 допустим ) умножаем па 0,5 (50% теплового расширения) и после этого минусуем температуру монтажа. По логике же так должно быть 0,5(t1- tмонт). Чисто интересно теоретически что я упускаю из виду. Это связанно может с какой то аварийной ситуацией в зимнее время когда температура трубы гипотетически может стать температурой наружного воздуха и соответственно труба еще больше сожмется и еще более растянет сильфонник