Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Интернет-кафе- вентиляция
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Janeair
Какая кратность воздухообмена?
Василич
Блин, а можно поподробнее суть вопроса. Куча факторов, например число машин...
Janeair
32 машины. Воздухообмен брать как для кафе - по людям? Или на ассимиляцию теплоизбытков от машин?
Litvinov
освещение в кафе естественное? курить разрешено?
считайте на людей и на машины, а затем принимайте большее...
Janeair
спасибо
Janeair
в помещении не курят. А какую брать разницу температур при расчете на ассимиляцию от компов. Т.к. Если от людей по 35м3/ч - 1120м3/ч на 32 чел. А если считать, что теплоизбытки от компов 300Вт, то 300*32=9600, L=9600*0.24*1.2*1.163*?= (думаю это больше значение получится). Подскажите какую разницу температур брать. Если в Помещении +18С
e.o.l.
а что мешает сделать классическую (на мой взгляд) раскладку - свежий воздух по саннормам на посетителей + ассимиляция теплопритоков кондишном? по-моему усё элементарно
ALK
Цитата(Janeair @ Feb 19 2007, 17:24 )
А если считать, что теплоизбытки от компов 300Вт, то 300*32=9600, L=9600*0.24*1.2*1.163*?= . Подскажите какую разницу температур брать. Если в Помещении +18С

Согласен с е.о.l.

Без кондиционирования вы не обойдётесь, да и это легче в эксплуатации будет. Приток расчитать на кол-во человек.

Непонял, как это L=Q*0.288*1.163*...

Помоему формула L=Q/c p dt,

А как насчёт остальных теплопоступлений?...
Shop-window
Делал интернет-кафе, принимал 60 кубов на человека, как для людей находящихся более 2-х часов безвылазно ( ато и сутки - геймеры). И ставил сплиты для лета. Заказчик до сих пор спасибо говорит. Хотя когда делали жутко ругался, за расточительность по электричеству. rolleyes.gif
а формула действительно L=Q/c p dt
С уважением Алексей.