Сергей А. Ефремов
На одном объекте у двух сплитов сгорели компрессора при работе на пониженном напряжении, у оставшихся двух тяжёлый запуск и все что с этим связано. Напряжение опускается ниже 180В, 200В за счастье.

Можно вот из ПЧ 380, при наличие трёхфазной сети, сделать стабилизатор на 220В?

Максимальный ток одного кондиционера 18А, ПЧ на 24А стоит 36К, то есть по 12К на одну фазу 220В. По деньгам это очень выгодно и стабилизатор получается не "релейный", не "симисторный", а сразу модный "инверторный".

Кто что думает на этот счёт, есть практика?

Однажды подключили светодиод с конденсаторным БП на выход ПЧ 220В 50Гц, он бахнул как петарда, после этого как то боязно все подряд к ПЧ подключать, ну и за одно узнали что означает параметр в настройках "частота модуляции".
LordN
можно, вот только ПЧ придётся брать на три номинала однофазной нагрузки. и это как минимум.
kosmos440o
С гарантии снимут, если она есть. А так, есть спецчастотники для компрессоров. Цена у Данфосса была довольно высокой, но щас везде китайцы, у них будет не так дорого. Там повышенные пусковые нагрузки, насколько я помню.
Если в применениях ваших ЧП это есть, то норм. И будет ли ЧП работать в системе электроснабжения нагрузки с занулением, тоже вопрос. Общего провода-то у них на выходе нет. Любой перекос может обойтись аварией. Если подавать на выход между фазами максимально 220 Вольт, и туда подключать компрессоры, каждый в свою фазу, тогда попробовать можно, вся наша работа состоит из экспериментов))).
При этом можно даже смягчить пуск, главное, не занижать ниже 30-35 Гц, а то масло может не пойти.

И, частотник на низком напряжении потребляет повышенный ток, это надо учитывать. Может, брать с двухкратным запасом.
Сергей А. Ефремов
Цитата(LordN @ 13.6.2022, 16:52) *
можно, вот только ПЧ придётся брать на три номинала однофазной нагрузки. и это как минимум.

По вашей наводке подключал уже вентиляторы 220В на обычный ПЧ с предварительным отключением функции контроля фаз, всё работает без проблем. Один вентилятор на клеммах UV, второй VW. Подбирал по току, чтобы выдаваемый ток соответствовал потребляемому.

Но это вентиляторы и они управляются ПЧ, а компрессоры предполагается "накидывать" на выход ПЧ посредством коммутации контактором. Максимальный ток наружного блока 18А, потянет вот такую нагрузку ПЧ, который рассчитан на 24А непрерывной нагрузки и 36А кратковременной в течение 1 минуты?
LordN
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 14.6.2022, 4:10) *
По вашей наводке подключал уже вентиляторы 220В на обычный ПЧ с предварительным отключением функции контроля фаз, всё работает без проблем. Один вентилятор на клеммах UV, второй VW. Подбирал по току, чтобы выдаваемый ток соответствовал потребляемому.

Но это вентиляторы и они управляются ПЧ, а компрессоры предполагается "накидывать" на выход ПЧ посредством коммутации контактором. Максимальный ток наружного блока 18А, потянет вот такую нагрузку ПЧ, который рассчитан на 24А непрерывной нагрузки и 36А кратковременной в течение 1 минуты?

о том и речь, что вы хотите их "накидывать" контактором.
если бы вы пч применяли просто как софт стартер + стабилизатор, на каждый компрессор свой, то это было бы совсем другое дело.
но и в этом случае я бы на однофазные компрессора ПЧ не стал ставить.
у компрессора намного более короткий и намного более высокий пусковой момент.
возможно, что без разгрузки по давлению и без подключения пускового конденсатора удачи не видать, как своих ушей.

но попробовать можно. smile.gif
Kotlovoy
Многие производители прямо не рекомендуют какие-либо коммутации в нагрузке, исключая выключатели безопасности, а также в случае, когда сам ПЧ управляет контакторами, например для управления несколькими насосами. Тогда ПЧ сам знает, когда можно включать нагрузку, а когда нельзя.
Вы же хотите подключать компрессора, когда им самим вздумается, на запущенный ПЧ. Даже игнорируя тяжёлый пуск компрессора, запуск двигателя вхолостую сопровождается броском тока с кратностью 6-10, вспомните, какой группы автоматы рекомендуется применять в цепях защиты двигателя?
Впрочем, если вам ПЧ не жалко...

Кстати, стабилизаторы релейного типа тоже не рекомендую использовать, я уже задолбался в них перепаивать релюхи. Дачники таскают их каждый сезон. А виноваты те же компрессора в холодильниках и насосы. Контакты в них выгорают от бросков тока. Плюс слабая сеть, при набросе нагрузки просаживается, стаб норовит переключиться на повышение, и тут пусковой ток падает, сеть подпрыгивает, стаб переключается обратно, и так прыг-скок туда-сюда.
Сергей А. Ефремов
Цитата(LordN @ 14.6.2022, 8:46) *
о том и речь, что вы хотите их "накидывать" контактором.
если бы вы пч применяли просто как софт стартер + стабилизатор, на каждый компрессор свой, то это было бы совсем другое дело.
но и в этом случае я бы на однофазные компрессора ПЧ не стал ставить.
у компрессора намного более короткий и намного более высокий пусковой момент.
возможно, что без разгрузки по давлению и без подключения пускового конденсатора удачи не видать, как своих ушей.

но попробовать можно. smile.gif

То есть если ПЧ будет работать как софтстартер с временем разгона 1-3 секунды, шансов больше?

Цитата(Kotlovoy @ 14.6.2022, 9:18) *
Кстати, стабилизаторы релейного типа тоже не рекомендую использовать, я уже задолбался в них перепаивать релюхи. Дачники таскают их каждый сезон. А виноваты те же компрессора в холодильниках и насосы. Контакты в них выгорают от бросков тока. Плюс слабая сеть, при набросе нагрузки просаживается, стаб норовит переключиться на повышение, и тут пусковой ток падает, сеть подпрыгивает, стаб переключается обратно, и так прыг-скок туда-сюда.

Чем ПЧ принципиально отличается от симисторного стабилизатора, кроме того, что отсутствует трансформатор? На вскидку те же вёсла только в профиль...
Kotlovoy
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 14.6.2022, 9:31) *
Чем ПЧ принципиально отличается от симисторного стабилизатора, кроме того, что отсутствует трансформатор? На вскидку те же вёсла только в профиль...

Всем. Начнём с того, что в ПЧ нет симисторов. Зато присутствуют IGBT транзисторы, как правило в составе силового модуля. В стабилизаторе симисторы переключаются только при колебаниях напряжения, транзисторы же в ПЧ непрерывно переключаются с частотой несколько килогерц, модулируя постоянный ток для апроксимации синусоиды. Короче, между этими устройствами нет ничего общего.
Сергей А. Ефремов
Цитата(Kotlovoy @ 14.6.2022, 9:41) *
Всем. Начнём с того, что в ПЧ нет симисторов. Зато присутствуют IGBT транзисторы, как правило в составе силового модуля. В стабилизаторе симисторы переключаются только при колебаниях напряжения, транзисторы же в ПЧ непрерывно переключаются с частотой несколько килогерц, модулируя постоянный ток для апроксимации синусоиды. Короче, между этими устройствами нет ничего общего.

Немного подискутирую. ))) Симистр - это восемь транзисторов... То есть всё отличие только в интенсивности переключения?

Ну а апроксимацию синусойды можно сравнить с фазорезкой, только режется не фаза 50 раз в секунду, а разнонаправленное постоянное напряжение со скоростью от 4 до 16 тысяч раз в секунду.

Единственное в стабилизаторе симистор переключается при переходе через ноль - это кардинально "смягчает" работу транзисторов. Наверное это основное принципиальное отличие.
manjey73
Есть частотники для 220 для насосов с конденсатором и без. У китайцев точно. Только вот зачем если достаточно просто тиристорного стабилизатора напряжения?

18А это по идее должен подойти 8-9 кВа стабилизатор. Посмотрите Optimum или Optimus, если надо дома гляну. Правда ценник был когда его покупал 30 тысяч, какая цена сейчас не знаю.
180 В это прекрасное напряжение smile.gif не 105 все же smile.gif
Kotlovoy
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 14.6.2022, 9:52) *
Немного подискутирую. ))) Симистр - это восемь транзисторов... То есть всё отличие только в интенсивности переключения?

Ну а апроксимацию синусойды можно сравнить с фазорезкой, только режется не фаза 50 раз в секунду, а разнонаправленное постоянное напряжение со скоростью от 4 до 16 тысяч раз в секунду.

Ну да, а процессор - это восемь миллионов транзисторов.
Нет в симисторе никаких транзисторов.
И коль уж говорить о симисторах, то сравнивать плавный пуск с ПЧ. Так вот, ПЧ управляет оборотами двигателя, меняя частоту от нуля до максимума и напряжение. Плавный пуск частоту не меняет вовсе, он лишь плавно повышает эффективное напряжение при пуске от нуля до входного.
Принцип фазо-импульсного управления да, похож на ШИМ, но и только. Работает ПЧ совсем иначе, чем плавный пуск.
Иначе можно договориться до того, что кино и телевидение одно и то же, и там и кам кадры.
Kotlovoy
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 14.6.2022, 9:56) *
Единственное в стабилизаторе симистор переключается при переходе через ноль - это кардинально "смягчает" работу транзисторов. Наверное это основное принципиальное отличие.

Коль уж на то пошло - поинтересуйтесь на досуге о "смягчении" работы симистора при переключении при переходе через ноль на индуктивной нагрузке. При этом как раз и усугубляется бросок тока.
https://www.rotr.info/cloud/004-transformer...rrent/index.htm
Следует отметить, что не каждое включение обязательно сопровождается одинаково большими пусковыми токами. Дело в том, что характер переходных процессов зависит от начальной фазы источника переменного напряжения (фазы в момент включения). Далее покажем, что наибольшие токи достигаются при подключении в момент, когда напряжение источника проходит через ноль. Если же подключить трансформатор (индуктивность) в момент, когда напряжение источника достигает амплитудного значения, переходный процесс отсутствует вовсе, сразу начинается работа в установившемся режиме.
kosmos440o
Цитата(Kotlovoy @ 14.6.2022, 10:18) *
Кстати, стабилизаторы релейного типа тоже не рекомендую использовать, я уже задолбался в них перепаивать релюхи. Дачники таскают их каждый сезон. А виноваты те же компрессора в холодильниках и насосы. Контакты в них выгорают от бросков тока. Плюс слабая сеть, при набросе нагрузки просаживается, стаб норовит переключиться на повышение, и тут пусковой ток падает, сеть подпрыгивает, стаб переключается обратно, и так прыг-скок туда-сюда.

У меня на даче в холодильнике сломался термостат, поставил туда контроллер температуры с релюшкой finder 8A, полёт нормальный. Потом влага попала (сдуру засунул контроллер в холодильник), заменил на стандартный контроллер фанкойла FC3 с релюшкой G5Q 10A Omron, тоже несколько лет пашет. Уже фреона в советской машине не хватает, кое-как до 5 градусов дотягивает...
LordN
Цитата
То есть если ПЧ будет работать как софтстартер с временем разгона 1-3 секунды, шансов больше?
конечно больше. 146% не положу, но однозначно лучше. особенно с пусковым конденсатором.
Ashihara
С китайскими компрессорными частотниками осторожно - они очень безбожно фонят, особенно минимальных мощностей в линейке. Семёны 1214 в радиусе полутора метров вырубаются и не хотят даже запускаться. Причём со старыми китайцами было просто всё плохо, а вот с новыми, моделей прошлого и этого года - капец какой-то. Где-то юани перенаэкономили.
Сергей А. Ефремов
Цитата(Kotlovoy @ 14.6.2022, 10:17) *
Коль уж на то пошло - поинтересуйтесь на досуге о "смягчении" работы симистора при переключении при переходе через ноль на индуктивной нагрузке. При этом как раз и усугубляется бросок тока.
https://www.rotr.info/cloud/004-transformer...rrent/index.htm
Следует отметить, что не каждое включение обязательно сопровождается одинаково большими пусковыми токами. Дело в том, что характер переходных процессов зависит от начальной фазы источника переменного напряжения (фазы в момент включения). Далее покажем, что наибольшие токи достигаются при подключении в момент, когда напряжение источника проходит через ноль. Если же подключить трансформатор (индуктивность) в момент, когда напряжение источника достигает амплитудного значения, переходный процесс отсутствует вовсе, сразу начинается работа в установившемся режиме.

То есть включать надо наоборот в амплитуду, а выключать при переходе через ноль или как? Что-то я совсем запутался что хорошо, а что плохо. На всех твердотелках пишут, что управление происходит при переходе через ноль, всегда думал, что это как раз чтобы "смягчить".
Kotlovoy
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 14.6.2022, 13:09) *
То есть включать надо наоборот в амплитуду, а выключать при переходе через ноль или как? Что-то я совсем запутался что хорошо, а что плохо. На всех твердотелках пишут, что управление происходит при переходе через ноль, всегда думал, что это как раз чтобы "смягчить".

Это для активной нагрузки. И "смягчение"тут вообще-то побочный эффект, это скорее полезно для исключения коммутационных помех в сеть.
А с индуктивностями это вредно. У меня дома при включении 9-амперный ЛАТР через раз выбивает 25-амперный автомат группы D в подъездном щите. Это значит, бросок тока за две сотни ампер. Приходится включать через мощный резистор, после чего его коротить.
Выключать индуктивную нагрузку лучше при переходе через ноль. Но только не напряжения, а тока biggrin.gif . Тогда минимизируется выброс ЭДС самоиндукции.

Кстати, пишут про это не на всех твердотелках. Есть обычные, включаемые в произвольный момент времени. Таких большинство. И есть ещё с аналоговым управлением, 0-10В или 4-20мА или потенциометр.
Сергей А. Ефремов
Натолкнуло на мысль. При подборе твердотелок используют две таблицы, одно для активной нагрузки, другая для индуктивной, может и здесь все то же самое?

150А резистивная = 20А индуктивная ))))))
LordN
при зеро-кросс коммутации нагрузки ток нагрузки имеет форму синуса с частотой в двое ниже, т.е. длится полный период и из-за этого имеет большую амплитуду.
при коммутации нагрузки в момент максимума напруги ток, первый полупериод, имеет частоту примерно вдвое выше и намного меньшую амплитуду, чем при зерокросс.
а так да, 20А индуктивной - триак нужен на 150-200А минимум.

p.s. pdf-ка как раз про это +/-
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Сергей А. Ефремов
Частотник на 150 ампер будет стоить как 6 соток земли в Подмосковье.
LordN
частотник как раз такой и не нужен.
Сергей А. Ефремов
как софт стартер, то не нужен, а не как софстартер, то тоже не нужен, проще стабилизатор купить - дешевле выйдет
LordN
не факт. у стабилизатора тоже есть предельные нагрузочные характеристики и постоянной и по импульсной нагрузке. вполне вероятен полный провал напруги, до отключения, при старте компрессора.
Kotlovoy
Многое зависит ещё и от поведения сети. Просадка постоянная или меняется от времени? Плавно или скачками? Просадка под нагрузкой есть?
Сергей А. Ефремов
Включили печку - просело, выключили - подросло. Как-то так...
Kotlovoy
Печку одновременно с кондиционером включаете?
Сергей А. Ефремов
Пицца-печка, там кафешка.
Kotlovoy
Со стабилизатором просадка усугубится. Ведь стабилизатор увеличит потребляемый ток.
У одного моего знакомого в деревне стабилизатор валялся без дела, т.к. при его использовании напряжение проседало до такой степени, что даже у соседей лампочки вполнакала горели. А всего-то холодильник был нужен, да освещение. Там, правда, по вечерам до 160 падало.
Сергей А. Ефремов
Цитата(Kotlovoy @ 15.6.2022, 21:30) *
Со стабилизатором просадка усугубится. Ведь стабилизатор увеличит потребляемый ток.
У одного моего знакомого в деревне стабилизатор валялся без дела, т.к. при его использовании напряжение проседало до такой степени, что даже у соседей лампочки вполнакала горели. А всего-то холодильник был нужен, да освещение. Там, правда, по вечерам до 160 падало.

Тогда софстартер - оптимальный вариант, нагрузка распределена по трем фаза и отсутствует повышающий трансформатор, ничего лучше не придумаешь по всей видимости.
Kotlovoy
Для двигателей с большим моментом трогания софтстартер противопоказан.
Сергей А. Ефремов
Цитата(Kotlovoy @ 16.6.2022, 6:58) *
Для двигателей с большим моментом трогания софтстартер противопоказан.

Ну а как тогда инверторные кондиционеры работают? Там такой же IGBT модуль крутит вал, правда не асинхронные движки, а постоянка на магнитах, но в целом по части коммутации нагрузки принцип тот же. IGBT модуль BLDC двигателя мало чем отличается от IGBT модуля ПЧ.
Kotlovoy
Это другое. BLDC имеют другую нагрузочную характеристику. Ближе к двигателям постоянного тока. Может, там ещё и компрессор с разгрузкой по давлению? Да и мозги при старте могут давать пинок движку для преодоления момента трогания.
Сергей А. Ефремов
А если инверторный кондиционер запитать от ПЧ, будет работать?

Пока только наоборот пробовал, ПЧ запитывал от инверторного стабилизатора, работает.

Была такая же проблема, но с вентиляцией, при просадках напряжения питание переключалось на АКБ (ИБП), АКБ разряжалась и приточка вываливались в аварию. Инверторный стабилизатор решил проблему.
Сергей А. Ефремов
Цитата(Kotlovoy @ 16.6.2022, 6:58) *
Для двигателей с большим моментом трогания софтстартер противопоказан.

И у компрессора кстати не самый большой момент трогания, что-то среднее между насосом и вентилятором, во-первых конденсатор является буфером по давлению на нагнетании, а во-вторых нагрузка на компрессор растёт по мере роста числа оборотов, и может даже разгон за 5 секунд будет более благоприятен, чем запуск 3 секунды и менее.
Ashihara
Западные компрессорные мощные агрегаты на разгрузке стартуют: клапан в сторону конденсатора + перепускной на компрессоре. Запустились, перещёлкнули.
Сергей А. Ефремов
Цитата(Ashihara @ 16.6.2022, 10:34) *
Западные компрессорные мощные агрегаты на разгрузке стартуют: клапан в сторону конденсатора + перепускной на компрессоре. Запустились, перещёлкнули.

Скорее всего так выглядит запуск с коммутацией через контактор, чтобы "смягчить" взрывной рост числа оборотов и очень резко впихнуть невпихуемое, причём без разницы куда. При плавном же запуске давление должно нарастать равномерно пропорционально числу оборотов, а ток в свою очередь так же пропорционален давлению. Мне кажется с частотником ХМ стартует без особых проблем, с другой стороны применение ПЧ с целью облегчения запуска скорее всего просто экономически не целесообразно.
Kotlovoy
Здесь есть таблицы параметров кондеев, инверторных и обычных, там есть и starting_current, у обычных моделей от 12 до 20 ампер, в зависимости от мощности.
http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_...5&TID=36839
SSA
ТС, а, может, лучше не изобретать лисапет с квадратными колесами, а сделать нормальное электропитание, увеличив сечение кабеля или сильно "попинав" электроснабжающую организацию?
Сергей А. Ефремов
Цитата(SSA @ 17.6.2022, 5:15) *
ТС, а, может, лучше не изобретать лисапет с квадратными колесами, а сделать нормальное электропитание, увеличив сечение кабеля или сильно "попинав" электроснабжающую организацию?

Призываете к антиконституционным действиям? За такие высказывания сейчас и срок можно получить. )) (шутка)

Если рубль продолжит укрепляться, бензин в России станет дороже чем в Америке.
Сергей А. Ефремов
Цитата(Kotlovoy @ 16.6.2022, 21:18) *
Здесь есть таблицы параметров кондеев, инверторных и обычных, там есть и starting_current, у обычных моделей от 12 до 20 ампер, в зависимости от мощности.
http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_...5&TID=36839

Инвертор стартует на номинальном рабочем токе, у гопстопа стартовый ток в 4 раза выше номинала.
Ashihara
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 16.6.2022, 20:42) *
При плавном же запуске давление должно нарастать равномерно пропорционально числу оборотов


Что-то мне кажется, что пропорциональный рост происходит только в поршневых компрессорах. А поршневые многоголовые без разгрузки стартануть ой как проблематично даже не низких давлениях.

Винтовые с переменной производительностью точно стартуют на разведённых по максимуму винтах.
Сергей А. Ефремов
В кондиционерах до 7кВт обычно идут ротационные компрессоры, на старых Маквеях можно встретить поршневой компрессор типа "горшок", свыше 7 кВт уже как правило идут спиральники или двухроторные, инвертированные или просто гопстоп, винтовые идут на чиллерах.

На днях тут рассуждали с коллегой что лучше, один винтовой или шесть спиральных, с одной стороны вроде как шесть лучше, чем один, а с другой стороны винтовой - он такой винтовой, что даже и сказать нечего... ))
time_Z
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 17.6.2022, 7:27) *
Призываете к антиконституционным действиям? За такие высказывания сейчас и срок можно получить. )) (шутка)

Если рубль продолжит укрепляться, бензин в России станет дороже чем в Америке.


Вы страдаете ерундой уже две страницы. Вам правильно написали - если сеть питающая не тянет нужно заниматься электрикой,
а не заниматься изобретением стабилизаторов из подручного хлама.
Сергей А. Ефремов
Цитата(time_Z @ 18.6.2022, 11:08) *
Вы страдаете ерундой уже две страницы. Вам правильно написали - если сеть питающая не тянет нужно заниматься электрикой,
а не заниматься изобретением стабилизаторов из подручного хлама.

Z
Сергей А. Ефремов
https://a-electronica.ru/absolut-7000-inver...-specifications

29К, характеристики - волшебство какое-то, любой тип нагрузок, диапазон входа 60-300 В, реально такое возможно?
kosmos440o
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 25.6.2022, 22:42) *
https://a-electronica.ru/absolut-7000-inver...-specifications

29К, характеристики - волшебство какое-то, любой тип нагрузок, диапазон входа 60-300 В, реально такое возможно?

У стабилизаторов реальная мощность часто ниже номинальной в 2-3 раза. Плюс как из 60 вольт получить 230, это какой ККМ надо туда впиндюрить. В телеге есть чатики по бесперебойникам, там попробуй спросить, может кто использовал. Это для дач и деревень, правда среди майнеров я про такой не слышал. Если человек реально шарит, почему бы не сделать хороший бесперебойник.
olg2004
Ну на канальник видел установку ПЧ для компрессора. Для однофазника хз, а уж инвертора ... стабилизатор и ибп менее геморно поставить