ANDRGRIG
прошу дать консультацию приточка в школе (возд отоплнение) после калориферов 1 ступени мягкая вставка втянулась во внутро (сузилась) на выходе мягкая вставка с избыточным давлением
раньше был двигатель ц4-76 №8 с производительностью 19290 ку м час а заменили вр86-77№8 с производительностью 11800-24500 куб м час
почему разряжение на всасывании (где мягкая вставка - спасибо буду благодарен
Skaramush
Цитата(ANDRGRIG @ 2.12.2022, 17:26) *
почему разряжение на всасывании


Вы это серьёзно? А что должно быть на всасывании?
kosmos440o
Цитата(ANDRGRIG @ 2.12.2022, 17:26) *
прошу дать консультацию приточка в школе (возд отоплнение) после калориферов 1 ступени мягкая вставка втянулась во внутро (сузилась) на выходе мягкая вставка с избыточным давлением
раньше был двигатель ц4-76 №8 с производительностью 19290 ку м час а заменили вр86-77№8 с производительностью 11800-24500 куб м час
почему разряжение на всасывании (где мягкая вставка - спасибо буду благодарен

Скорей всего пожарный клапан где-то закрылся/закрылись. Раз аномально, как Вы считаете, что-то вздувается. Ставьте датчики давления/расхода на воздуховод, будет вам счастье. Если вентилятор крутится, это совсем не значит, что расход есть, Вы не в Лондоне. Ну или хотя бы посмотреть, что происходит в пожарке.
Skaramush
Цитата(kosmos440o @ 2.12.2022, 20:36) *
Скорей всего


Скорее всего Вы не читаете вопроса. А вопрос, пока, звучит "Почему разрежение на всасывающей стороне?" А Вы рвётесь отвечать, не поняв чепухи в самой постановке вопроса.
А тема поехала по назначению. Пока - в "песочницу".
T-rex
Чего-то непонятно, как замена двигателя повлияла на производительность? Ну а разрежение там обязано быть, ранее не наблюдали разве? Ну может калорифер забился чем, если усилилось явление
ИОВ
Цитата(T-rex @ 4.12.2022, 13:49) *
Чего-то непонятно, как замена двигателя повлияла на производительность? Ну а разрежение там обязано быть, ранее не наблюдали разве? Ну может калорифер забился чем, если усилилось явление

А Вы пост ТС перечитайте. Там ведь речь о замене вентилятора, а не двигателя. Какая комплектация двигателем в обоих случаях, нам неизвестно. Да и по замене явно указаны табличные данные от/до. Что там по факту на конкретной установке - не указано.
Похоже, ТС совсем не знаком с вентиляций, но вынужден заниматься эксплуатацией этой венустановки. Поэтому и вентилятор двигателем назвал, и вопрос о непонятном ему разрежении на всасе задал.
Skaramush
Может быть и смешнее. "Старый" вентилятор вращался в обратную сторону. "Новый" вращается правильно.
Аккурат такой результат и может наблюдаться.