Цитата(Alex_GO @ 17.2.2023, 11:26)

1.1. Изменилась аппаратная часть и версия прошивки на Modicon M221, 241, 258? интересуют эти контроллеры, так как именно они в эксплуатации.
1.2. Прошивка (firmware) на контроллерах Modicon это то же самое что и тергет - файл в ОВЕН? (провожу параллели, так изучаю тему по codesys 3.5, мне так легче)
1.3. При создании запаса комплектующих в наличии будет контроллер произведенный после апреля 2021 (с изменением аппаратной части), то что можно будет перенести из "старого" контроллера? Проект (исходный код, если нет защиты), бинарное приложение (backup) - склоняюсь к тому, что это невозможно., архив проекта (с доп. компонентами, библиотеками, визуализацией и т.д, при отсутствии защиты конечно)?
1.4. С точки зрения информации о проекте, возможности переносимости, редактирования и.т.д, я так понимаю наиболее ценным файлом является архив проекта?
1.5. Где, в какой среде можно посмотреть текущую версию прошивки данных контроллеров?
1.6. Где можно взять старые версии прошивки контроллеров? На сайте SE видел только новые, хотя может не внимательно искал...
2. SD card.
2.1.Можно ли использовать любую SD-карту SDSC или SDHC (большой емкости), до 32 ГБ памяти и файловую систему FAT32 или необходима карта производителя SE?
2.2. Обязательна ли эта карта при эксплуатации контроллеров Modicon M221, 241, 258 в плане загрузки прошивки (firmware), выгрузки/загрузки проектов (архивов) и бинарных приложений (backup) или можно обойтись ПО SM и подключением к контроллеру через Ethernet/USB?
1.1) Для Modicon M241/251. Заменили чипы оперативной памяти.
1.2) Нет, прошивка устанавливается на контроллер, а таргет в среду программирования на ПК. Можно сказать таргет это драйвер в среде программирования для работы с ПЛК.
1.3) Через программу Controller Assistant(устанавливается вместе с средой программирования) вы можете сделать образ ПЛК, по типу как каким-нибудь Акронисом снять образ с диска ПК.
Так же Controller Assistant позволяет работать с образом, обновить в нем прошивку, заменить исполняемые файлы программы.
Исполняемые файлы программы лежат в файловой системе ПЛК в папке App, они доступны через файловый менеджер среды программирования, через FTP сервер если он включен на ПКЛ.
А вот поднимется ли система с подменой прошивки в образе ПЛК на более новую и со старой программой(файлами из папки App) это вопрос, нужно пробовать.
p.s. архив исходного проекта редко ложат на ПЛК, а если и ложат то часто забывают обновить до наиболее актуальной версии. Т.е. допустим положили, а потом ещё что-то доделывали и забыли обновить.
Нужно проверять есть он в файловой системе или нет.
1.4) Архив да, это исходник проекта, но сомотря что туда положили. Я обычно стараюсь туда положить все, включая библиотеки и прочее.... но неф факт что все так делают.
1.5) Можете в среде программирования, в окне выбора контроллера для загрузки. В Controller Assistant. Можно на Веб-сервере ПЛК.
1.6) Устанавливаете версию среды в которой ПЛК программировался, прошивки по умолчанию доступны в Controller Assistant.
2.1 Любую, но некоторые не походят, лучше пробовать несколько.
2.2 Не обязательна, но часто ПЛК с завода без прошивок идут и обновить прошивку на нем можно только через SD.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла