kosmos440o
27.5.2023, 16:06
На всей венткамере стоят так на контурах нагрева. Вроде неправильно, но терзают смутные сомнения, ибо все.
Цитата(kosmos440o @ 27.5.2023, 16:06)

терзают смутные сомнения, ибо все.
По фотографии внешнего вида невозможно сделать вывод о том, в каком секторе поворачивается затвор.
kosmos440o
27.5.2023, 16:35
Цитата(tiptop @ 27.5.2023, 16:33)

По фотографии невозможно сделать вывод о том, в каком секторе поворачивается затвор.
одного специалиста вычёркиваем)))
Когда сомневаюсь, разбираю и проверяю.
С такой ориентацией привода , вертикальная стоящая ручка -расход 100% , но подзабыл.
Цитата(kosmos440o @ 27.5.2023, 16:35)

одного специалиста вычёркиваем)))
А в каком он стоит узле, верхнем или нижнем - это без разницы.
Цитата(AI 155 @ 27.5.2023, 20:21)

Когда сомневаюсь, разбираю и проверяю.
С такой ориентацией привода , вертикальная стоящая ручка -расход 100% , но подзабыл.
Нашел фото, в 21 году узел делал.
kosmos440o
27.5.2023, 18:48
Ручка там всё нормально, я разбирал, вопрос в том, что он стоит как разделительный, а не как смесительный.
Если собран как мой узел на фото и подача/обратка такие же, то смесительный.
Конечно, желательно, чтобы работал как смесительный. Об этом я написал
на своём сайте.
kosmos440o
27.5.2023, 21:19
Цитата(AI 155 @ 27.5.2023, 18:52)

Если собран как мой узел на фото и подача/обратка такие же, то смесительный.
В приложенной инструкции правая и левая сторона клапана отличаются. Если это чушь, то тогда ладно.
Крайне желательно расход теплоносителя мерять.
kosmos440o
29.5.2023, 7:08
Цитата(AI 155 @ 28.5.2023, 12:58)

Крайне желательно расход теплоносителя мерять.
Чем?
Цитата(kosmos440o @ 28.5.2023, 1:19)

В приложенной инструкции правая и левая сторона клапана отличаются.
Этого не увидел.
Зато увидел это "Плоский выпил на шпинделе
показывает положение заслонки."
Если снять ручку шпиндель (шток) и выпил на нем же будет видно?
Цитата(kosmos440o @ 27.5.2023, 16:06)

На всей венткамере стоят так на контурах нагрева. Вроде неправильно, но терзают смутные сомнения, ибо все.
стоят на подаче, значит смесительный. Ручка в право - закрыта подача, вслево открыта.
Перепадов не боится, теперь уплотнение фторопластовое а не как раньше шарики с пружинками. можно использовать как разделитель
Цитата(AI 155 @ 28.5.2023, 15:58)

Крайне желательно расход теплоносителя мерять.
В крайнем случае можно температуру трубопроводов (первичная подача, байпас, вторичная подача) мерить
(накладным термометром или рукой). Грубо покажет направление работы клапана.
Правильность работы это само собой. Речь о расходе теплоносителя.
Цитата(Lex @ 29.5.2023, 11:40)

Если снять ручку шпиндель (шток) и выпил на нем же будет видно?
По штоку регулирующего крана можно однозначно сказать его положение.
Лучше сразу на тлф сфотографировать, как и настройки привода.
Другое дело у разных адаптеров и у разных кранов по разному и не всегда это в интернете можно найти.
Цитата(olg2004 @ 29.5.2023, 11:42)

Перепадов не боится, теперь уплотнение фторопластовое а не как раньше шарики с пружинками. можно использовать как разделитель
У таких повышенная утечка м. б. в закрытом состоянии.
Цитата(AI 155 @ 29.5.2023, 10:13)

Правильность работы это само собой. Речь о расходе теплоносителя.
По штоку регулирующего крана можно однозначно сказать его положение.
Лучше сразу на тлф сфотографировать, как и настройки привода.
Другое дело у разных адаптеров и у разных кранов по разному и не всегда это в интернете можно найти.
У таких повышенная утечка м. б. в закрытом состоянии.
ну это да основная причина замены недержание. хуже только то что шток у них пластик сломать как два пальца. одно радует дешевые
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
kosmos440o
29.5.2023, 17:54
Вот этот вот рисунок имеет значение? Подача онли бай скваре?
Завтра посмотрю в натуре.
Конструктивно все одинаково.
Т.е. без разницы
Цитата(kosmos440o @ 29.5.2023, 17:54)

Вот этот вот рисунок имеет значение? Подача онли бай скваре?
имеет значение где скос на штоке там заслонка. а то бывает на адаптере наоборот.
у вас грюнер должны быть четко
kosmos440o
31.5.2023, 14:21
Цитата(AI 155 @ 30.5.2023, 10:12)

Конструктивно все одинаково.
Т.е. без разницы
Тогда зачем маркируют стороны, А, В, АВ? Конкретно в этих, в частности?
Если есть, то должны быть маркированы. Возможно в каких то сборочных инструкциях указывают положение. Имхо.
У есбе Кvs задается прорезью в роторе. можно крутить как угодно. В других встречал, что задается размером отверстия в корпусе клапана-у таких имеет значение. У некоторых разные Kvs-ы полностью открытого и полностью закрытого клапана. Такие Люфберг, если по памяти.
Цитата(AI 155 @ 31.5.2023, 14:53)

Если есть, то должны быть маркированы. Возможно в каких то сборочных инструкциях указывают положение. Имхо.
У есбе Кvs задается прорезью в роторе. можно крутить как угодно. В других встречал, что задается размером отверстия в корпусе клапана-у таких имеет значение. У некоторых разные Kvs-ы полностью открытого и полностью закрытого клапана. Такие Люфберг, если по памяти.
у Белимо были шарики с корректирующим диском, желательно было соблюдать направление А-АВ
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
kosmos440o
5.6.2023, 17:49
Цитата(AI 155 @ 30.5.2023, 9:12)

Конструктивно все одинаково.
Т.е. без разницы
Спасибо, тогда не буду эксов кошмарить. В принципе, большинство установок работает нормально.
Эта на фото вообще многострадальная, насос чо-то там барахлил - на третьей грохотал, на второй задевал, тормозил на первой. Планировали его под замену, но в связи с отключением центрального тепла, переходе на лето, наступлением после этого холодов и началом работ подрядчика по ОВ , который слил остатки воды, его окончательно сожгли
Измерял расходы с узлах с шумящими насосами, после поменяли несколько штук и отрегулировал расход, шуметь перестало. Результаты: с грохочущими, стучащими, шумящими и т.п. насосами расходы теплоносителя заметно меньше. Если шумит на макс скорости, а на низкой насос клинит - есть вероятность повышенного нерасчетного перепада давления на узле.
Почти на всех схемах перед трех-ходовым клапаном установлен байпасс с обратным клапаном и балансировочником. Просветите, для чего? При зависимой схеме с централизованном ТС это превышение температуры обратки.
Трубу греть, когда установка выключена. Популярно в готовых покупных узлах или скопированных с них.
Цитата(Галиев @ 5.6.2023, 22:31)

Почти на всех схемах перед трех-ходовым клапаном установлен байпасс с обратным клапаном и балансировочником. Просветите, для чего? При зависимой схеме с централизованном ТС это превышение температуры обратки.
это для индивидуального котла
плюс еще рудимент от старых систем без уставки температуры обратки в стояночном режиме
Сергей А. Ефремов
26.6.2023, 10:43
Цитата(kosmos440o @ 29.5.2023, 17:54)

Вот этот вот рисунок имеет значение? Подача онли бай скваре?
Нажмите для просмотра прикрепленного файлана корпусе гравировка: треугольник, квадратик и кружочек, на шпинделе скошенный край, сопоставив между собой эти криптографические ключи можно определить в каком режиме работает клапан в зависимости от направления вращения привода
kosmos440o
30.6.2023, 21:55
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 26.6.2023, 10:43)

Нажмите для просмотра прикрепленного файлана корпусе гравировка: треугольник, квадратик и кружочек, на шпинделе скошенный край, сопоставив между собой эти криптографические ключи можно определить в каком режиме работает клапан в зависимости от направления вращения привода
На объекте подача через треугольник, калорифер нагрева. Но, как написали выше, вроде для этого клапана по барабану, он симметричный.
Сергей А. Ефремов
3.7.2023, 9:44
Цитата(kosmos440o @ 30.6.2023, 21:55)

На объекте подача через треугольник, калорифер нагрева. Но, как написали выше, вроде для этого клапана по барабану, он симметричный.
Ну да, вал крутится на 720 градусов в обе стороны, всё зависит от положения скошенного края на шпинделе.
Такой клапан с таким же приводом у меня на столе лежит, если есть необходимость могу изнутри посмотреть.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 3.7.2023, 9:34)

Ну да, вал крутится на 720 градусов в обе стороны
Вы уверены? Должен на 1080 градусов в одну сторону и на столько же в другую.
Сергей А. Ефремов
3.7.2023, 9:45
Цитата(tiptop @ 3.7.2023, 9:44)

Вы уверены? Должен на 1080 градусов.
Ну если быть точным, то 2160 )))))))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.