Цитата(romashka2305 @ 16.8.2023, 22:19)

Ну по СП 7 мы считаем, что пожар в одном помещении, соответственно и зона ПБ задействована одна. Ну мои мысли.

Мысли неверные!
Т.е. у Вас нет самого главного - понимания процесса эвакуации людей при пожаре, а СПДВ, в первую очередь, предусматриваем для их безопасной эвакуации.
Сигнал о пожаре подаётся во
всём здании, а не в помещении с пожаром.
При этом люди эвакуируются самостоятельно со всех этажей, а не только с этажа пожара.
МГН на этажах без пожара ждут помощи спасателей в любом месте - в начальный период пожара это довольно безопасно.
А на этаже пожара, не могущие эвакуироваться самостоятельно укрываются в незадымляемом ПБЗ. Это
все МГНы с этажа, а не только из горящего помещения.
Максимальное расстояние путей эвакуации от дверей любого помещения до ПБЗ является нормируемой расчётной величиной. Количества людей из МГН на этаже также нормируемая расчётная величина. Поэтому на этаже м.б. несколько ПБЗ, и
при пожаре на этаже все они задействованы.
Мысли и фантазии, конечно, неплохо, но не на пустом месте - проектировщик, занимающийся проектированием СПДВ, д.б. знаком, как минимум, с СП 1, СП 2, СП 4, СП 59.