Stewie
Добрый день, коллеги! Такой вот вопрос есть: в деревянном доме надо сделать естественную вентиляцию в кухне, ванной и котельной, причем кухня и котельная находятся на первом этаже (дом двухэтажный). Как лучше сделать вытяжку тянуть через второй этаж или выкинуть через стену? В доме стоят пластиковые окна, стоит ли как то организовывать приток?
и еще вопрос если рядом с вытяжным воздуховодом провести трубу с дымовыми газами, будет ли это улучшать тягу, разность температур то увеличиться
Alex(PERM)
1)Ну во-первых, если хотите выкинуть вытяжку через стену на улицу , то учитывайте тот факт, что при движении воздуха у вас будет скапливаться конденсат ,который соответственно будет стекать вниз. Исходя из этого необходимо предусмотреть отвод конденсата.
2)Так как у пластиковых окон почти нулевая инфильтрация , то соответственно воздух в помещение практически не поступает , и для комфортного пребывания людей , конечно желательно бы предусматреть приток.
trubo4ist
Цитата(Stewie @ Mar 2 2007, 14:05 )
Как лучше сделать вытяжку тянуть через второй этаж или выкинуть через стену? В доме стоят пластиковые окна, стоит ли как то организовывать приток?
и еще вопрос если рядом с вытяжным воздуховодом провести трубу с дымовыми газами, будет ли это улучшать тягу, разность температур то увеличиться

Лучше на крышу через второй этаж, поверьте на слово.
Из котельной - только на крышу.
Через стену можно вытяжку (зонт) от плиты.

Приток - обязательно.

Тяга улучшится незначительно, а стабильность работы гарантирована.
Denver
Интерсно,если дым.трубу вывести в одном месте с естественной вентиляцией,это получится примерно тоже,что и открыть окно в пробке в тоннеле....
Не легче ли просто хорошо сделать естественную вентиляцию?
Если вы выведите канал,за пределы дома,то без утепления ваша вентиляция вообще работать не будет и конденсат тут будет делом десятым...
jjj
Стандартное решение: Дым. труба и вентиляционная прокладываются стенка к стенке, оборачиваются шлаковатой и сверху труба из лист. оцинк. металла.
Провести эти трубы можно снаружи дома, можно через 2 этаж, но при этом высота труб должна быть под 10 гр. к коньку крыши, а горизонтальный участок не более 0,5м.
Из вышесказанного следует что лучше через 2 этаж, иначе дом будет похож на пароход. Трубы лучше брать асбестовые и при прохождении через перекрытие установить потолочную разделку.

PS О притоке забыл - достаточно решетки в стене 150х150 или приоткрытой форточки, если котел не более 25кВт