Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет падения температуры внутреннего воздуха при отказе ТС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Ilnar2232
Добрый день, прошу помочь с данной формулой
Здесь Q0 - подача теплоты в помещение
Эта Q для аварийного режима, где подача теплоты снижена или вообще может быть равна нулю, или же это подача из ТС при нормальном режиме работы?
Источник формулы: Теплофикация и тепловые сети. Соколов Е.Я. -М.: Изд-во МЭИ, 2001
tiptop
Цитата(Ilnar2232 @ 3.4.2024, 23:10) *
Здесь Q0 - подача теплоты в помещение
Эта Q для аварийного режима, где подача теплоты снижена или вообще может быть равна нулю, или же это подача из ТС при нормальном режиме работы?

Аварийная подача теплоты.
Посмотрите, например, издание 1955 года (стр. 133, 134). Там показано, какой становится эта формула при выключении отопления (Q=0).
Flow
А сама формула универсальная, по ней можно и перетоп посчитать, если Qо будет больше чем теплопотери
Мимошёл
Господи! Ну какое практическое применение может дать это знание, которое в свою очередь построено на весьма откуда-то взятых данных. Если отключили отопление необходимо "свистать всех наверх" и в минимальнейшие сроки устранить аварию. А "минимальнейшие сроки" иногда нарушаются по весьма объективным причинам. В том числе и оттого, что вместо устранения аварии, сидим считаем...
инж323
Цитата(Мимошёл @ 8.9.2024, 9:29) *
Господи! Ну какое практическое применение может дать это знание, которое в свою очередь построено на весьма откуда-то взятых данных. Если отключили отопление необходимо "свистать всех наверх" и в минимальнейшие сроки устранить аварию. А "минимальнейшие сроки" иногда нарушаются по весьма объективным причинам. В том числе и оттого, что вместо устранения аварии, сидим считаем...

оЧЕНЬ ДАЖЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ МОЖЕ ДАТЬ, ЕСЛИ ОСОЗНАВАТЬ О ЧЕМ РЕЧЬ.
рАСЧЕТЫ ДЕЛАЮТСЯ НЕ В МОМЕНТ АВАРИИ, А ДО МОМЕНТА ПОЯВЛЕНИЯ САМОГО ЗДАНИЯ , КАК АБОНЕНТА. и ЗНАЯ ЭТО ВРЕМЯ ВОБЩЕМ ТО МОЖНО ПОНЯТЬ- СКОЛЬ ЕСТЬ ВРЕМЕНИ НА УСТРАНЕНИЕ "НЕОТОПЛЕНИЯ" ЗДАНИЙ И В КАКИЕ т НА УЛИЦЕ. а ВОТ САМО ЭТО ВРЕМЯ МОЖЕТ ЧЕТКО ДАТЬ ПОНИМАНИЕ- ЗАТРАТ НА УСТРАНЕНИЕ. пОСКОЛЬКУ , ЕСЛИ ЕСТЬ ВСЕГО 6 ЧАСОВ, ТО ЗАТРАТЫ БУДУТ ОДНИ И УЩЕРБ ОТ ПРОДЛЕНИЯ ОДИН. а ЕСЛИ ВРЕМЕНИ БОЛЬШЕ, ТО И ЗАТРАТЫ МОГУТ БЫТЬ МЕНЬШЕ И УЩЕРБА ТАК И НЕ НАСТУПИТ.

Блин, не заметил как капслок включился, но перепечатывать ... сочтите все за маленькие приписные буквы.
Это как ... пример даже не могу что то сообразить. В магазе сетевом пиво- 56 рублей, а вот поздно ночью в ларьке... за нал и в черном пакете, то та же бутылка уже 120 рублей. Так и с временем имеющимся на устранение аварии. Некогда торговаться в такие периоды, вот и грифы ждут и вовремя предлагают свои услуги по им нужным ценам.. А при "не аварии" они с такими ценами идут мимо.

Про всякие усреднения или среднепалатные Т у поциентов, без учета клиентов морга можно не писать, понятно что усреднение есть, только формулы то тех лет, когда расчетную Т выбирали исходя из D нарограждения, чего уже лет 30 как нет, хотя все взаимосвязи остались.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.