Доброго времени суток! Помогите пожалуйста с выбором алюминиевых радиаторов и их количеством для борцовского зала, площадью 110 кв.м., высота потолка 4,5 м.
Галиев
15.5.2024, 19:40
Алюминий, не очень прочный металл, чугунные батареи будут хрупкие. Либо биметалл, либо стальные регистры, для борцовского зала. Иначе, поломают их, атлеты.
jota
16.5.2024, 0:07
1. Там наверно и вентиляция есть - отопление и вентиляция связанные темы и влияют друг на друга. 2. Высота и площадь не дают необходимой информации - надо выполнить расчёт теплопотерь и по результату, который покажет необходимую мощность отопления, подбирать количество и мощность радиаторов по расчётной температуре системы отопления Тпод; Тобр; Тпомещ..(в интернете полно информации по типам и подбору) 3. Алюминиевые радиаторы не годятся для системы центрального отопления теплофикационной водой (щелочная) - будет постоянная химическая реакция с выделением водорода, который будет регулярно создавать пробки. Или тогда на каждый радиатор ставить автоматический клапан-воздухоотводчик.