nnavieco
Коллеги, приветствую!
Занимаясь проектирование ГПУ на объекте столкнулся с проблемой выбора заказчиком напряжение на выходе из ГПУ.
ГПУ планируется к работе в параллель с сетью. Россети дали 6 кВ. На объекте установлена трансформаторная для снижения до 0,4 кВ.
Заказчик планирует получать 6 кВ с ГПУ и снижать до 0,4 кВ в трансформаторной (тк потребители не больше 0,4).
Вопрос: Какие аргументы привести для пересогласования выходного напряжения на 0,4 кВ? Может потери в трансформаторе или еще что-то?
T-rex
Цитата(nnavieco @ 22.7.2024, 16:08) *
Коллеги, приветствую!
Занимаясь проектирование ГПУ на объекте столкнулся с проблемой выбора заказчиком напряжение на выходе из ГПУ.
ГПУ планируется к работе в параллель с сетью. Россети дали 6 кВ. На объекте установлена трансформаторная для снижения до 0,4 кВ.
Заказчик планирует получать 6 кВ с ГПУ и снижать до 0,4 кВ в трансформаторной (тк потребители не больше 0,4).
Вопрос: Какие аргументы привести для пересогласования выходного напряжения на 0,4 кВ? Может потери в трансформаторе или еще что-то?

Залез в ветку, ТК тема ГПУ интересная, но сам не электрик. Сейчас ситуация выглядит так: сети 6кВ заходят в транс заказчика, заказчик планирует получать с ГПУ 6кВ и выдавать на вход транса. Теперь позвольте мой вопрос: почему проектировщик решил делать 0,4 кВ?
straus
Цитата(nnavieco @ 22.7.2024, 16:08) *
ГПУ планируется к работе в параллель с сетью.

Цель установки ГПУ?
Мощность ГПУ?
Установленная мощность заказчика?
Коэффициенты спроса/использования потребителей заказчика?
Аспект
Параллельно с сетью вы планируете с целью выдачи энергии в сеть? Или увеличения степени надежности электроснабжения?

В момент подключения генератор должен быть синхронизирован с сетью по нескольким параметрам. Обеспечивает ли управление ГПУ синхронизацию с сетью, если генератор выдает 6 кВ, а вы его трансформируете на 0,4 кВ ?

Все электрические машины обратимы. В любой момент, при параллельной работе с сетью, генератор ГПУ может превратиться в двигатель со всеми вытекающими последствиями.
austinpowers
имхо надо начинать с разграничения балансовой принадлежности и техусловий сетевой компании, вообще как согласовали Россети параллельную работу на стороне СН, какие дополнительные условия требования РЗиА, токоограничивающие мероприятия, учет
согласован ли переток в сеть

если все эти мероприятия с Россетями отрегулированы - современные генераторы без проблем по 6/10кВ синхронизируются, входят и выходят в автомате

на стороне 0,4 может быть иногда имеет смысл рассматривать генерацию, если и сети подстанция на балансе потребителя и можно сослаться на то, что это уже внутренние сооружения и сети и можно доказать, что имеющиеся защиты обеспечат необходимое без переоборудования на стороне СН/ВН