Доброго дня.
СП 124.13330.2012 говорит, что потребители 1 категории по надежности теплоснабжения не допускают перерывов в подаче расчетного количества теплоты.
Каким образом это решается на тепловых сетях? Прокладываются параллельно рабочая и резервная ветки теплосети? Если сеть не кольцевая, а тупиковая.
А в случае 4-хтрубной теплосети, нужно резервировать все трубопроводы или циркуляционный системы ГВС не обязательно?
Приходилось делать котельную под перинатальный центр. В котельной задублировались коллекторы, в теплосеть было 2 выхода, в работе были оба, чтобы не было стояночной коррозии. Со слов эксперта в ИТП была такая же картина, 100% резервирование оборудования и коллекторов.
С точки зрения норм горячая вода должна идти постоянно, поэтому я бы во избежание вопросов задублировал четырехтрубку полностью, иначе перерыв в подаче ГВС могут засесть.
Цитата(К.Д. @ 3.8.2024, 23:17)

перерыв в подаче ГВС могут засесть.
Засечь?
Цитата(К.Д. @ 4.8.2024, 0:17)

Приходилось делать котельную под перинатальный центр. В котельной задублировались коллекторы, в теплосеть было 2 выхода, в работе были оба, чтобы не было стояночной коррозии. Со слов эксперта в ИТП была такая же картина, 100% резервирование оборудования и коллекторов.
С точки зрения норм горячая вода должна идти постоянно, поэтому я бы во избежание вопросов задублировал четырехтрубку полностью, иначе перерыв в подаче ГВС могут засесть.
Спасибо
Evgkarpro
5.8.2024, 11:27
Вы позиционируете свою котельную как котельную 1 категории, тогда помимо всего прочего, по трубопроводам
согласно пункта 10.1.3 СП 89.13330.2016 Для котельных (с 360 кВт) первой категории независимо от расхода тепла
магистральные подающие и обратные трубопроводы систем теплоснабжения, к которым присоединяют водогрейные котлы, водоподогревательные установки и сетевые насосы,
следует предусматривать одинарными секционированными или двойными.
(например с котельной один двойной вывод ТС, или два вывода ТС с перемычками, секционированием)
Но я что-то и не припомню ни одного типового проекта СССР по котельным 1 категории, с резервными трубопроводами.
Вероятно ваша котельная с одним выводом тепловых сетей, одинарным несекционированным, соответственно 2 категории надежности отпуска тепловой энергии,
тогда Потребители первой категории дополнительно должны быть подключены к тепловым сетям иного независимого источника или иметь местный резервный источник теплоты,
по пункту 6.33 СП 124.13330.2012.
По тепловым сетям (от ТЭЦ, котельных) о необходимости предусматривать двухстороннее питание, обеспечивающее 100 % расход тепла этих потребителей.
было требование пункта 4.2. СНиП II-Г.10-73 (СНиП II-36-73) "Тепловые сети", взамен СНиП II-Г.10-62.
т.е. наличие резервирующих перемычек на теплосетях (между смежными магистралями), обеспечивающих при авариях и ремонтах бесперебойное снабжение теплом.
В качестве дополнения требование пункта 4.2. СНиП II-Г.10-73 (СНиП II-36-73) так же считалось выполненным при условии надземной прокладки тепловых сетей.
А сейчас в силу пункта 9.1 СП 124.13330.2012 подземная прокладка, а дополнительные байпасные надземные трубопроводы только с учетом приложения Д.