Добрый день.
Скажите пожалуйста, при кап. ремонте тепловой сети часть камер остается, и при вскрытии хотим обновить гидроизоляцию.
При осмеивании задают вопрос, гидроизоляцию обмазочную в 2 слоя, (если стена кирпичная) мы наносим прямо на кирпич или дополнительно оштукатуриваем.
Посмотрел серии и СП, конкретного ответа не нашел, что то.
Прошу по возможности указать где можно данную информацию уточнить.
Спасибо!
Посмотреть наверное только в серии на кирпичные камеры, но таких не встречал. Лучше заштукатурьте, в кладке куча швов разной степени паршивости. Штукатурка заделает пустошовку и выполняет поверхность, а на ровную стенку гидроизоояция сплошнее ляжет
Evgkarpro
5.8.2024, 17:37
Полагаю камеры в сухих грунтах. Бетонные (монолитные или сборные) или кирпичные конструктор бы написал только, что снаружи обмазать горячим битумом за 2 раза.
Но актуальна еще и отделка внутренних поверхностей камер, учитывая влажный, а порой и мокрый режим эксплуатации.
В качестве строительных конструкций камер по типовым и различным сериям используются монолитные или сборные железобетонные изделия
выпускаемые промышленностью. Для наружных поверхностей камеры обмазочная изоляция, с оклеечной гидроизоляцией перекрытия камеры.
Конструкции и условия применения гидроизоляции приведены в разделе 3. (окрасочная битумная гидроизоляция) СН 301-65*,
взамен пошли Рекомендации ЦНИИпромзданий по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений (2009 г.), раздел 2. Типы гидроизоляции, окрасочная гидроизоляция.
Но есть ограничение применения кирпича в подземной части приводились, например в пункте 1.3. СНиП II-22-81, пункт 9.1 СП 15.13330.2020,
скопирован в пункте 4.4 СП 327.1325800.2017.
Многое идет копированием из прошлых норм, и опыта ошибок трудных, но и на строительном рынке дефицита нету присутствует множество материалов.
Evgkarpro
6.8.2024, 10:30
да забыл еще дописать: по Стандарной сметной Расценке идет:
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности кладки, кирпичу, бетону:
Состав работ: 01. Огрунтовка поверхности. 02. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее.
Соответственно вначале как минимум Выравнивание поверхности кладки раствором
1. Частичная приколка изолируемой поверхности.
2. Выравнивание изолируемой поверхности раствором.
Большое спасибо Всем за ответы, помогли !
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.