Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проектирование тепловой трассы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
niko2105
Здравствуйте уважаемые форумчане, помогите с советом, совсем не силен в наружных тепловых сетях.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Такая ситуация - существующая камера, от нее в 4-ч метрах стена здания. Напрямую в тепловой узел не попадаем. Подскажите как организовать тепловую сеть от камеры до теплового узла. Я правильно понимаю, что неподвижку на выходе, потом z-образный участок и неподвижку внутри здания? Трубы ППУ-ПЭ 108 диаметра.
Заранее благодарен.
niko2105
Неужели никто не сталкивался с такой, с виду простой, ситуацией?
niko2105
Пока стадия П, без профиля просто условно хотя бы показать трассировку
nik4t
Здравствуйте!
Цитата(niko2105 @ 2.9.2024, 15:58) *
Неужели никто не сталкивался с такой, с виду простой, ситуацией?

Если ситуация настолько проста, то почему бы Вам не прочертить на этой картинке свой вариант:
Цитата(niko2105 @ 2.9.2024, 12:23) *
... Я правильно понимаю, что неподвижку на выходе, потом z-образный участок и неподвижку внутри здания? ...

Давайте посмотрим вместе!)
svoroponov
Ваш участок отвода от трассы в теплоузел не более 10 метров. Вам предлагают отчертить ваш вариант или варианты трассировки как вы это представляете, какие трубы (пред изолированные хотите пустить или нет) Кроме того укажите в чём проложена основная магистраль - лоток или что то иное . Желательно температур теплоносителя указать ну и ознакомиться предварительно с
https://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t56486.html

Скачайте литературу из пункта 7.18 , ознакомьтесь , желательно до отрисовки трассы , ну и те что рядышком посмотрите, необходимые разделы Затем обсудим что вы предлагаете .

Литература старенькая но на форуме где то здесь есть вроде по новее, ребята выкладывали. Но может кто выложит последний документ по проектированию тепловых сетей. Я от этого давно отошёл.
svoroponov
Может пригодится кому данное пособие. Правда для белорусских студентов но и для нас доходчиво.
niko2105
Получается 2 варианта Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла расстояние от лотка водоотведения более 1м. Нигде не нашел минимально необходимые расстояния для такого компенсатора и возможно ли делать поворот в самой тепловой камере?
nik4t
Цитата(niko2105 @ 3.9.2024, 10:32) *
Получается 2 варианта Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла расстояние от лотка водоотведения более 1м. Нигде не нашел минимально необходимые расстояния для такого компенсатора и возможно ли делать поворот в самой тепловой камере?

Вы начертили, две тонкие линии.
Если Вас эти линии устраивают = Вы уверены что ваша теплосеть там поместится (бесканально? в канале? на опорах?) (тут бы Старт посчитать!), Вы уверены, что врезка в камере получится в любую из стен (габарит камеры позволяет разместить врезку и параллельно существующим вывести трубопроводы?), то у Вас всё готово!
niko2105
Трубы ППУ-ПЭ 108 диаметра. Бесканальная, подземная прокладка.
nik4t
Цитата(niko2105 @ 3.9.2024, 14:42) *
Трубы ППУ-ПЭ 108 диаметра. Бесканальная, подземная прокладка.

На каком расстоянии по СП Тепловые сети возможна бесканальная прокладка Ду100го диаметра от здания?
Если прокладка бесканальная (а равно и засыпанная в канале), то неподвижные опоры можно/нужно не делать (Питер перевернулся сейчас).
svoroponov
В вашей камере по варианту 1 вполне подходит. Поскольку трасса очень короткая, не более 10 метров , имеете минимум изгиб , по середине участка , плюс прохождение 2 стен -камеры и стена строения (проходные гильзы как скользящие опоры ) то опор дополнительно ставить при пред изолированных трубах возможно не придётся. Ваши повороты на таком небольшом отрезке температурное расширение компенсируют. Подобное не раз видел на практике в камерах .Посчитайте удлинение труб при максимальной температуре и примите решение . По 2 варианту смотреть тут


https://www.vashdom.ru/snip/20407-86/ , или возможно у вас более новый. Прочтите внимательно и найдите ваш вариант 2 если это разрешено.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.