Цитата(aas3 @ 20.1.2025, 23:51)

Какая-то ерунда в целом получается.
Как вообще можно обосновать отсутствие АУПТ (при условии чёткой нормативной необходимости для строения) просто расчётом риска БЕЗ разработки СТУ?
Проектное отсутствие АУПТ (при его необходимости по нормам), без разработки СТУ, - дикая самодеятельность, отвечает за которую ген. проектировщик в первую очередь (точнее его ГИП). И ТЗ здесь вообще роли не играет, т.к. ФЗ и нормативные документы превалируют над ТЗ.
№ 123-ФЗ, действительно, превалирует. Но Вы, похоже, плохо знакомы с ФЗ.
Ваши мнение и рассуждения противоречат требованиям № 123-ФЗ:
Цитата
Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности
1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий:
...
2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях ...
Т.е. СТУ далеко не всегда обязательны.
Цитата(Igorek86 @ 20.1.2025, 23:19)

От обратного тогда:
Допустим произошел пожар на складе, приведший к матущербу. Основная причина - фактическое отсутствие АУП, которое было обосновано расчетом пожарного риска в стадии "П".
Заказчик начинает искать крайнего. Берет этот расчет риска, отдает на проверку другой проектной конторе, которая находит ошибки в этом расчете. Автоматом выдается вердикт – расчет риска неверен, обоснование отсутствия АУП на объекте незаконна. Вопросов к экспертизе проектной документации, которую проходили на стадии П – не будет, т.к. они не проверяют расчет риска, соответственно и ответственности не несут за него.
Вопрос: в таком раскладе на кого повесят матущерб, по причине отсутствия АУП?
Сможет ли проектная контора, разработавшая расчет риска в суде отбиться от компенсации матущерба, ссылаясь на то что расчет риска и матущерб не взаимосвязаны? В методике же матущерб не участвует.
Не сможет Ваша контора отбиться.
Вы зациклены только на расчёте пож. риска и не желаете видеть ответы, которые Вам не нравятся:
Цитата(ИОВ @ 9.1.2025, 14:56)

... Далеко не для всех объектов нормами предписывается устройство АУПТ - т.е. уже изначально для конкретных складов в нормах уже учитывается определённая минимизация мат. ущерба.
... в самОй
Методике расчёта величины пож. риска целью остаётся/является
только безопасность людей, их безопасная эвакуация при пожаре:
Т.о. расчёт подтвердил, что теоретически при пожаре будет обеспечена безопасная эвакуация людей - и всё! А мат. ущерб был бы минимизирован
только при наличии АУПТ по соответствующим нормам.
Цитата(ИОВ @ 20.1.2025, 15:10)

Это Вы/проектировщик должны пояснить Заказчику, что расчёт пож. риска не имеет никакого отношения к возможному матущербу при пожаре.
Заказчик и не должен владеть подробностями норм пож. безопасности, а проектировщик обязан знать и учитывать. Т.о. именно проектировщик должен был пояснить Заказчику, что отсутствие АУТП в проектируемом складе при расчёте пож. риска обеспечивает только безопасную эвакуацию работающих в здании. А возможный матущерб при пожаре расчётом пож. риска никак не учитывается и м.б. минимизирован только при устройстве АУПТ по соответствующим указаниям СП.
Вот после такого
официального пояснения (дата, подпись) и следовало получить от Заказчика
официальный отказ от устройства АУПТ, если Заказчик ещё будет настаивать на отказе. Т.е. предупреждён, понимает последствия, принимает собственное волевое решение.