Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Чп Иновэнс
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Виталий С.
Здравствуйте, коллеги! Прошу совет в решении проблемы. Ситуация: ЧП Иновенс Мд 500. Ход тележки на кране. При останове (джойстик в нулевом положении) сигнал на тормоз приходит в разное время, от 1с до 10с. На частотнике задание 0.00, но фактически крыльчатка на двигателе чуть чуть вращается. Такое чувство, что задание не скинулось до нуля и частотник не отправляет сигнал на тормоз.
Виталий С.
Хочу дополнить, на одном ЧП два двигателя. Проблему решил уставкой " скалярный режим". F0-01 [2]=v/f Может кому поможет.