Ситуация такая: трансформаторная подстанция во взрывоопасной зоне, забор воздуха с 15м, 5-кратный подпор в помещениях. Была предложена схема воздуховодов как на 1 рисунке, заказчик просит расчетами подтвердить работоспособность системы, либо расположить воздуховоды по длине помещений как на рис 2
Правильно ли я понимаю что от вариантов прокладки воздуховодов суть приточки не поменяется, так как необходимо просто подать необходимый объем воздуха для подпора
ИОВ
Цитата(good1 @ 21.4.2025, 9:01) *
Ситуация такая: трансформаторная подстанция во взрывоопасной зоне, забор воздуха с 15м, 5-кратный подпор в помещениях. Была предложена схема воздуховодов как на 1 рисунке, заказчик просит расчетами подтвердить работоспособность системы, либо расположить воздуховоды по длине помещений как на рис 2
Правильно ли я понимаю что от вариантов прокладки воздуховодов суть приточки не поменяется, так как необходимо просто подать необходимый объем воздуха для подпора

Для создания подпора воздухораздача значения вообще не имеет. Можно подать даже сосредоточенно.
Но есть вопрос по ассимиляции теплоизбытков в летний период. Если эта система является и летней общеобменной, то раздача по рис. 2 предпочтительнее.
good1
Спасибо! Ассимиляция теплоизбытков кондиционерами
ИОВ
Тогда надо увязывать раздачу подпора с размещением кондиционеров/их приточными струями.