Дамир82
Здравствуйте!

Заказчик просит совместить систему дымоудаления и вытяжной вентиляции в одной ветки воздуховодов с одним вентилятором. Протяженность воздуховодов с ответвлениями составляет 68 метров. Вытяжные решетки с регулирующими клапанами расхода воздуха в количестве 6 шт. Проблема в том что клапана дымоудаления в режиме вытяжной вентиляции нельзя отбалансировать они работают в двух положениях (открыты или закрыты). Если не ставить вент.решетки с регулирующими клапанами то отбалансировать систему в режиме вытяжной вентиляции станет невозможным. Вопрос - разрешается ли система дымоудаления без дымоприемных клапанов. Т.е. в случае пожара, дым будет всасываться через вент решетки.
kir-i
3.2 дымоприемное устройство: Проем или отверстие в канале системы вытяжной противодымной вентиляции с установленной в них сеткой или решеткой или с установленным в них дымовым люком или нормально закрытым противопожарным клапаном.
Т.е. если вы обслуживаете одну зону или коридор только на 1-м этаже клапан в месте забора дыма не нужен.
Вентилятор должен иметь возможность работы на холодном воздухе в постоянном режиме.
Неужели такие схожие характеристики сети по дыму и общеобменке? Решетками много не нарегулируете, а в одном помещении на вытяжке в целом не нужно (режим ДУВ будет с частотником). Решеткой с регулятором сильно повысите сопротивление системы в режиме ДУ.
ИОВ
Цитата(Дамир82 @ 26.4.2025, 11:09) *
Заказчик просит совместить систему дымоудаления и вытяжной вентиляции в одной ветки воздуховодов с одним вентилятором. Протяженность воздуховодов с ответвлениями составляет 68 метров. Вытяжные решетки с регулирующими клапанами расхода воздуха в количестве 6 шт. Проблема в том что клапана дымоудаления в режиме вытяжной вентиляции нельзя отбалансировать они работают в двух положениях (открыты или закрыты). Если не ставить вент.решетки с регулирующими клапанами то отбалансировать систему в режиме вытяжной вентиляции станет невозможным. Вопрос - разрешается ли система дымоудаления без дымоприемных клапанов. Т.е. в случае пожара, дым будет всасываться через вент решетки.

Не очень понятно, зачем рег. решётки на общеобменной вытяжке в пределах одного помещения. Там важна воздухораздача для обеспечения норм в РЗ. А неравномерность вытяжки не критична. Ещё можно в проекте расчётом подрегулировать вытяжку разными размерами выт. решёток.
В режиме ДУ неизвестно, что может случиться с регулятором и, как следствие, с жалюзийками в режиме ДУ. Стопоры могут прогореть/деформироваться, и сечение решётки максимально перекроется - сопротивление увеличится, производительность вентилятора ДУ уменьшится.