Здравствуйте!
Заказчик просит совместить систему дымоудаления и вытяжной вентиляции в одной ветки воздуховодов с одним вентилятором. Протяженность воздуховодов с ответвлениями составляет 68 метров. Вытяжные решетки с регулирующими клапанами расхода воздуха в количестве 6 шт. Проблема в том что клапана дымоудаления в режиме вытяжной вентиляции нельзя отбалансировать они работают в двух положениях (открыты или закрыты). Если не ставить вент.решетки с регулирующими клапанами то отбалансировать систему в режиме вытяжной вентиляции станет невозможным. Вопрос - разрешается ли система дымоудаления без дымоприемных клапанов. Т.е. в случае пожара, дым будет всасываться через вент решетки.