Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет давления пара в отсеке
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
VRH
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Столкнулся с проблемой расчета давления пара в паровом отсеке кассетной установки.
Имеется паровой отсек, в который подается через перфорированную трубу пар под давлением. Там же имеется отвод конденсата сливом в открытую емкость. Можно ли рассчитать, какое давление будет в паровом отсеке? По какой методике?
shvet
Что в отсеке кроме пара?
VRH
только ребра жесткости с отверстиями для прохода пара
gilepp
На выходе конденсата предусмотрен ли конденсатоотводчик?
Земский
Тепловые отсеки рассчитаны на давление до 0,12–0,15 МН/м2. Большее давление требует значительного увеличения расхода металла. В железобетонных кассетных установках давление пара достигает 0,2 МН/м2.
VRH
Цитата(gilepp @ 2.7.2025, 14:41) *
На выходе конденсата предусмотрен ли конденсатоотводчик?

конденсатоотводчик нет
shvet
Цитата(VRH @ 2.7.2025, 9:54) *
только ребра жесткости с отверстиями для прохода пара

ничего не понятно, поэтому помочь невозможно
gilepp
Цитата
ничего не понятно, поэтому помочь невозможно


Другими словами, прошу сообщить что представляет собой "паровой отсек кассетной установки", что нагревает, как нагревает, есть ли регулирование нагрузки, если есть, то какими средствами, какое давление/температура пара подается от источника, как оно изменяется и пр. И по какой причине необходимо знать давление в отсеке и что от этого зависит. Думаю, когда специалисты поймут задачу, появятся и рекомендации или решение.
Галиев
Могу предположить, что речь идет о пропарочной камере ж/б изделий. Если я угадал, то давление в них 10-50 мм вод ст., столько выдержит гидрозатвор крышки камеры, а потом весь пар в цех.
VRH
Извиняюсь за задержку. Сам создал тему и не просматривал. Так сложились обстоятельства.
Опишу еще раз вопрос. Имеется паровой отсек кассетной установки для производства железобетонных изделий. Представляет собой прямоугольную емкость размерами 7000х3500х200мм. В нижней части внутри проходит перфорированная труба для подачи пара. Давление например 1 атм. В низу отвод конденсата. Конденсат отводиться чисто по трубе в открытую емкость. Конденсатоотводчика нет. Внутри отсека имеются ребра для жесткости, с отверстиями для свободного прохода пара по всему отсеку. И необходимо рассчитать какое давление пара будет в отсеке при таких условиях. Имеется ли возможность это рассчитать и по какой методике? Необходимо для расчета прочности отсека.
Галиев
Цитата(VRH @ 3.7.2025, 23:58) *
Извиняюсь за задержку. Сам создал тему и не просматривал. Так сложились обстоятельства.
Опишу еще раз вопрос. Имеется паровой отсек кассетной установки для производства железобетонных изделий. Представляет собой прямоугольную емкость размерами 7000х3500х200мм. В нижней части внутри проходит перфорированная труба для подачи пара. Давление например 1 атм. В низу отвод конденсата. Конденсат отводиться чисто по трубе в открытую емкость. Конденсатоотводчика нет. Внутри отсека имеются ребра для жесткости, с отверстиями для свободного прохода пара по всему отсеку. И необходимо рассчитать какое давление пара будет в отсеке при таких условиях. Имеется ли возможность это рассчитать и по какой методике? Необходимо для расчета прочности отсека.

Найдите типовой расчет пропарочной камеры ЖБИ годов так 30-х, с тех пор, мало, что изменилось. И читайте внимательнее ответы в своей теме.
Галиев
Цитата
емкость размерами 7000х3500х200мм

Может, таки 7000х3500х2000?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.