Уважаемые коллеги!
В существующюю водогрейную котельную планируется добавить емкостный водонагреватель косвенного нагрева (по-простому - бойлер) для приготовления горячей воды с целью последующего её использования в хозбытовых целях.
Вроде бы с ним все понятно - планирую поставить термостат на воду и по нему цирк. насосом подмешивать горячую воду + сделать подпитку по падению давления, однако возникает вопрос - может нужно как-то определиться с приоритетами. Например, если нагрузка котлов максимальная, скажем, в зимний период, отдавать приоритет отоплению, а лишь потом ГВС, чтобы дополнительным теплосъемом не бить по температуре воды в системе отопления. А может это лишние заморочки.
Подскажите, кто как делал?
"и по нему цирк. насосом подмешивать горячую воду + сделать подпитку по падению давления"
Вы планируете смешивать непосредственно холодную воду из водопровода с водой котла, тогда это не бойлер. Вообще-то, так делать нельзя по ряду причин.
Или я чего-то не понял?
"отдавать приоритет отоплению, а лишь потом ГВС" - обычно делают наоборот.
Приоритет отдаю ГВС, а затем уже отопление. Более 20 объектов так сделал пока жалоб нет.
если мощность котла посчитана мощность отопления в холодный период +мощнотсь которую на бойлер, то и без приоритета будет все успевать нагреваться, Если котел подобран под систему отопления то без приоритета для газового котла плохо, для дизельного смиртельно, для электрического без разницы. А дальше надо разделять когда идет отопление котел подстраивается под температуру системы отопления и разгоняется дле нагрева ГВС, при этом ограничивает температуру подачи в отопления чтобы там никто не разжарился . а вообще инструкция на Vitotronic 200 описывает всю стратегию работы котельной там класно все описывается, а дальше как это делать ваша воля, трехходовой клапан, частотный привод на подмесе, качегар с вентилем в руках
NektoN2008
13.2.2010, 5:45
Цитата
Подскажите, кто как делал?
Итальяшки уже давно этот "велосипед" изобрели. Назывался он раньше
Пульт управления для бойлеров RIELLO 7200.
vadim999
25.2.2010, 16:43
Видю, что тема "с бородой".
В порядке вопроса. А этот "бойлер", того, может токнуть ё....м хозяйственнобытовые цели? Чёй-то не встречал подобные бойлеры пром, быт назначения, да и нормативную доку, тож. Ну, окромя парогенераторов для центральных кондиционеров (ЦК). Дык, там пар, да и хозяйственнобытовые цели не шастают внутри КД.