Цитата(SuperPashkin @ 5.6.2026, 20:47)

А чем прошлые издания не устраивают? Что-то в физике движения воды изменилось за 50 лет?
Физика движения воды, конечно, неизменна, а вот нормативный сортамент труб изменился до неузнаваемости.
Например, условный диаметр 25 мм в таблице 1984 года считался для пластиковой трубы с внутренним диаметром 26,2 мм (по типу Т). Сегодняшняя ПЭ-труба наружным диаметром 32 мм в зависимости от SDR (толщины стенки под разное давление — SDR 11, SDR 17) имеет совершенно другие внутренние диаметры. Считая по книге 1984 года, вы берете объемы воды и скорости для геометрии, которой физически не существует на рынке уже 30 лет