Полная версия этой страницы:
Вытяжные шкафы в поликлинике
Konstantin
30.5.2007, 21:07
Необходимо поставить вытяжные шкафы в поликлинике под анализы мочи, крови и т. п. Надо ли использовать в такой системе воздуховоды со специальным покрытием ? И может фильтр какой-нибудь поставить надо ? Или там в шкафу есть фильтры ? Вентилятор наверное тоже с антикороззийным покрытием. Помогите, никогда не сталкивался в удалением вредностей.
Странная Белка
31.5.2007, 13:17
Смотря что входит в "и т.п.". Если там кроме крови и мочи будут кислоту например хранить, то тогда все по-серьезному. Вообще вопрос к технологам. Это они нам количество и виды вредностей в шкафу выдают, а мы к нему только воздуховод подводим и вентилятор подбираем. Хотя странно, кровь вроде в холодильниках хранят...Конструкцию шкафа не разрабатываем. Однозначно маловато информации по технологии.
Делали вытяжку от шкафов из лаборатории: анализы. Они попросили поставить им фильтр тонкой очистки. Поставили, но систему ещё не запустили.
Вован (Киев)
31.5.2007, 13:56
Из горячего цеха пищеблока на местных отсосах експертиза заставила установить помимо жироуловителей угольные фильтры, ...... а в медицине в кабинете забора анализов никогда не заставляли. Фильтры на вытяжках из санузлов ведь не устанавливаем ..... а запах тот же
Konstantin
31.5.2007, 18:21
Оказалось, что там 4 шкафа для анализов мочи и кала, и 1 для анализа крови с использованием метанола. Вопрос. Как лучше сделать, объединить в одну систему или кровь с мочой не стоит ? Лучше канальники ( где-нибудь в корридоре) поставить или крышники ? Хотя разницы особой нет, все равно по фасаду воздуховоды тащить, разве что шуметь на крыше будет, а не в помещении.
Вован (Киев)
1.6.2007, 10:34
Объединят не стоит! Ведь они не будут все одновременно работать! Четыре маленьких канальника и пусть жужжат себе потихоньку
Konstantin
2.6.2007, 1:46
Не знаю насколько потихоньку, заказчик говорит удалять из каждого 0,4 м3/с=1440 м3/ч. Это не мало.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.