Svetlana
13.10.2005, 10:15
Как спроектировать узел учета тепла в здании? Ситуация следующая. Необходимо обеспечить 300 кВт. Диаметр ввода тепла в здание 2 по 150 мм. Достаточно ли будет установить счетчик КМ 5-4 Ду 32 мм на прямой и обратке?
Существует ли атлас типовых узлов учета тепла?
Виталий А
13.10.2005, 13:12
Атласа не существует - по крайней мере мне неизвестен, на узел делается отдельный проект, если он отсутствует в рамках проекта ИТП. Проект согласовывается в службе присоединения тепловых сетей.
Установку делаете по рекомендациям производителя (размеры прямых участков до и после) также. (если отсутствуют) грязевик , фильтр. манометры, термометры и отключающая арматура. Но в службе присоединения был список орг-ций имеющих лицензию на проектирование узловучета и монтаж, сдавать его тоже надо делать распечатку. вызывать их представителя и т.д. Да и должны быть расчеты в проекте.
Поэтому проще отдать это целиком под ключ специализированной небольшой фирме у которых этот путь накатан и нет проблем. Фирму найдете в инете. В принципе работа небольшая, а если сами будете делать ...уф, и геморрой... Но это в Москве.
С уважением. ВА
Можно качнуть пример проекта, чтобы понять, как он делается
http://www.forum.santehnika.spb.ru/viewtop...der=asc&start=0
На проектирование узлов учета тепла необходима специальная лицензия.Проектированием узлов занимаются специализированые организации.
В москве проект узла учета стоит около 500-600 у.е с согласованием.
Если Вы в москве стучите в личку, смогу Вам посоветовать проверянную фирму.
Если кому то интересно то на сайте www.gumir.ru свободно лежат типовые схемки для узлов учёта