Подскажите, есть ли какие-то нормы по расстояниям от электрощитов и щитов автоматики до трубопроводов и оборудования при их размещении в тепловых пунктах? Нашел пока только в двух документах:
1. СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети"
В.9 В тепловых пунктах следует принимать ширину проходов в свету, м, не менее:
между насосами и распределительным щитом или щитом КИПиА - 2,0;
в СП 41-101-95 тоже самое
2. ПУЭ
7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. ..............
........Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
7.1.29. ..................................................................
Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.
Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.
Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.
Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу.
---------------------------------------------------------------------------------
Все это оставляет двойственное впечатление: в снипе и своде правил(а это основные документы, которыми надо руководствоваться при проектировании тепловых пунктов) указано расстояние лишь от насосов, про трубопроводы ни слова.. в ПУЭ указаны расстояния, однако можно ли применять ПУЭ к тепловым пунктам - вопрос спорный. На практике всегда требуют 2,0 м от любой трубы до щита.
Вопрос такой - может кто знает еще какие-либо документы, которые помогли разобраться в данной проблеме? Где было бы сказано четко про все расстояния..