Всем здравствуйте.
Проблема такая: работой приточно-вытяжной вент. системой управляет контроллер Twido. C помощью контроллера по протоколу Modbus управляем Altivar'ом 31. Последнее время стала теряться связь между ними, т.е. на Altivar'е висит SLF, а контроллер, считывающий наличие аварий частотника аварии не отображает. После перезапуска контроллера авария Altivar восстанавливается в рабочее состояние. Так вот, хочется сделать следующее - отслеживать какой-нибудь постоянно меняющийся параметр частотника, чтобы в случае, если он перестал меняться перезапустить контроллер.
Сергей Долганов
7.11.2007, 15:52
Часы реального времени есть в альтиваре? Синхронизируйтесь по секундам.
Не пойдет. Часов нет. Частоту на выходе пытаемся держать постоянной.
Игорь Борисов
8.11.2007, 8:54
Постоянно меняется скорость двигателя... на один-два пункта, но гуляет... мож по ней?
Не пойдет. Не факт, что отличатся будут. Думала про счетчики времени работы двигателей - изменения происходят раз в час. Это долго. Максимум минута.
Сергей Долганов
8.11.2007, 9:44
Я бы всетаки поискал причину, но дело Ваше.
Какие данные в Альтиваре есть в принципе? Аналоговый выход у него есть?
Возможно надо заземление покачественнее. Вот именно поэтому я и перестал частотниками по цифре управлять. Когда связь теряешь, то и знать об этом не знаешь.