vevevich
19.11.2007, 7:44
Добрый день! Уважаемые спецы и профи помогите решить проблему из 2 радиаторов отопления и одного циркуляционного насоса. В жилом доме (5 этажей верхняя подача установка на 1 этаже) есть обычный стояк отопления. К стояку присоединен радиатор отопления. Перепад между питающей трубой и обраткой от радиатора около 50 см. к этому же радиатору сзади присоединен радитор 2, который установлен на 2 метра выше первого радиатора. Между первым вторым радиатором и на подаче и обратке установленны краны. Когда краны перекрыты радиатор 1 немного теплый и радиатор 2 холодный. Когда краны открыты радиатор 1 и 2 оба холодные. На обратку между 2 и 1 радиатором установили циркуляционный насос. Изменений ноль. Не будуте так любезны подсказать в чем тут причина? Мы уже раз 5 все разобрали и собрали, но тщетно. Оба радиатора холодные заразы! Направление правильное, насос 100% рабочий, воздух слит. Что может быть еще? Ну ни как не пойму.
Ыыы...

Вы гоняете теплоноситель по замкнутому кругу между первым и вторым радиатором. Попробуйте врезать насос в стояк. Только закрывайте покрепче дверь, когда Вас придут бить соседи...
vevevich
19.11.2007, 12:59
ОХ НЕТ. БИТЬ НАС НИ КТО НЕ БУДЕТ. А НАСОС В СТОЯК ВРЕЗАТЬ НИ КАК НЕЛЬЗЯ, СТОЯК И ТАК ХОРОШО РАБОТАЕТ.
ТУТ ЧТО ТО НЕ ТАК С РАСПОЛОЖЕНИЕМ НАСОСА Я ТУТ СХЕМКУ НАБРОСАЛ КАК СЕЙЧАС ЕСТЬ ГЛЯНТЕ ПЛИЗ!!!
@lex-26
19.11.2007, 13:07
Теплоноситель у Вас действительно по кругу носится, а вот сместив перемычку к О.П.№1 поможет ЕГО-же нагреть.
По О.П.№2- меняйте точку врезки, он у Вас завоздушен+противоток.
Насос в данной схеме непоможет.
vevevich
19.11.2007, 13:28
Может быть, можеть быть. Но неужели нет никакого технического решения для этой схемы? Поставить что то другое, может другой насос , ну не можем мы поменять точку врезки нам это дороже встанет чем любой насос
DvaUdara
19.11.2007, 13:33
в данном случае насос не поможет, потому что он гоняет воду по кольцу, которое образовано крайними секциями радиаторов (ближайщими друг к другу), если есть возможность - поставтьте конвектора или бифилярные радиаторы, ну и конечно же сделать смещенный замыкающий участок
Цитата(vevevich @ 19.11.2007, 12:28) [snapback]191443[/snapback]
Но неужели нет никакого технического решения для этой схемы?
Нет.
@lex-26 написал достаточно четко и точно.
vevevich
19.11.2007, 14:06
СПАСИБО ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ К ЭТОЙ ТЕМЕ! БУДЕМ ПРОБОВАТЬ ВСЕ ВАРИАНТЫ!
DvaUdara
20.11.2007, 13:45
есть еще вариант - сделать проточное подключение приборов - к первому подсоединяется прямая, а от последнего обратка к стояку..
насос установить до или после приборов и тогда насос будет качать воду из стояка через приборы
транзит
21.11.2007, 17:13
См. СП 41-102-98