Добрый день

Для поддержания давления в подающем трубопроводе насосом использую датчик давления Danfoss MBS300 (0-10 bar, 0/4-20 mA) и Danfoss VLT Aqua Drive FC200.

Но ПЧ не "видит" датчик.
Схема подключения:

ПЧ----------------------------ДД

50 (+10В)------------------- 1 (+ пит)
55 (общ -)------------------- 2 (-)
53 (вход 0/4-20мА)-------- 3

Подскажите пожалуйста ошибку в подключении
Nick
А вход на VLT настроили?
Стандарт Инжиниринг
настроил:
- сигнал токовый
- пределы входной величины
- что источник обратной связи - клемма 53

в результате ПЧ показывает постоянно значение входа 0,021 (даже если отключать датчик), реакции на изменения давления никакой

грешу на неправильное подключение, хотя по логике и мануалу.... bestbook.gif
Игорь Борисов
Там ышо пид-овские параметры надо настраивать... уж не помню конкретно, пущай данфосовцы просыпаются...
Стандарт Инжиниринг
ПИДовские пока не при чем были, частотник не показывал значение давления даже
уже разобрался )

оказалось надо просто 2-хпроводную схему:
+24 с ПЧ на + датчика
- датчика на AI частотника (кл. 53)
Nocav
У нас на схеме так + 24 на + дд, -дд на +Ai, -Ai на GND ПЧ
и смотреть на панели видит ли сигнал...
Дальше заморочка по установки опорного сигнала, sleep, и т.д.
Alex
Стыковал кто-нибудь этот датчик с частотником Siemens SED-2?