/TATAYNA/
Здравствуйте!
Подскажите,пожалуйста, helpsmilie.gif кто сталкивался с такой ситуацией: приточные установки расположены на крыше.От котельной до самой дальней установки 45 метров.Не остается никаких вариантов,как расположить узелы обвязки калориферов на крыше(рядом с установками).Можно ли так делать?
LordN
можно. ключевое слово = гликоль
Tema219
точно только не забудьте,что 30% раствор (наиболее распространенный) - только до -35С не замерзает и он менее плотный чем вода.
Артем_VSSM
Смесительный узел уберите только в помещение, а то датчики при минусах не работают.
Wiz
И в свете вышесказанного - котельную на гликоль переведите.
Артем_VSSM
Еще есть вариант: на крыше приточки оградить будкой. Можно из сэндвич панелей. От осадков и ветра - спесет.
Olga_ivanovo
а теплообменником закрыть систему нельзя..???
Артем_VSSM
Можно. С котельной подаете воду на теплообменник(вода-вода). С другой стороны - вода с гликолевым раствором. И данная жидкость уже идет к калориферам. Теплообменник можно в котельной разместить.
Tema219
а еще можно на крыше делать отапливаемую будку, в которой размещать узлы от не скольких приточек. но эт сложно и некрасиво, но тож вариант
jota
Цитата(Wiz @ 24.1.2008, 16:30) [snapback]214450[/snapback]
И в свете вышесказанного - котельную на гликоль переведите.

Это КРУТО. newconfus.gif
Вообще-то, ставится теплообменник с насосом внутри здания, как можно ближе к установке, чтобы гликолевый контур был как можно меньшей ёмкости (от этого и расширительный сосуд гликоля меньше). Меняется управление - регулирующий вентиль ставится на водяном контуре перед теплообменником. На установку только 2 трубы
ArFey
На мой взгляд. разумнее всего предложения от jota и Артем_VSSM. Еще очень плотно надо разобраться с тем, какой гликоль: этилен- или пропиленгликоль! Этиленгликоль -яд и везде, где есть пища, массовое пребывание людей и т.д. он не применим. Пропиленгликоль в этом плане лучше, но существенно дороже! Кроме этого у них разные теплофизические свойства, что тоже важно учитывать. to Tema219: справочника под рукой нет, но, по-моему, Вы несколько загнули с t замерзания,- по памяти это где-то -19, -20 град. для 30%( хотя спорить на щелбан не стал бы biggrin.gif ), и, насколько я помню, важнее не плотность раствора, а его кинематическая вязкость. Т.е. необходимо будет проверить характеристику насоса с нужным %-том нужного гликоля. Аркадий.
Tema219
да,соглсасен палку перегнул.....простите. и что бы реабилитироватся даю табличку:

Температура замерзания водных растворов этиленгликоля и пропиленгликоля

Массовая концентрация гликоля % ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ
° C ° C
10 -3 -3
15 -5 -5
20 -8 -7
25 -11 -10
30 -14 -13
40 -22 -21
50 -34 -33
60 -48 -51


Tema219
и в догонку еще полезная инфа
http://anvok.ru/bibl/ref/allowances/glicol.php
MMM
А еще поиском воспользуйтесь такая тема обсуждалась ранее и много чего интересного там подчерпнете