Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Тепловая завеса для больших проемов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
demon185
Добрый день. Заказчик хочет поставить тепловые завесы на вход в магазин. Магазин находится внутри атриума торгового центра на 1м этаже. На вопрос зачем вам завесы, если температура в атриуме где то 21С, объясняет наличием сквозняков и близостью ко входу с улицы. Проем под входы в двух смежных стенах. Каждый шириной 4м, высотой 3м. Получается что нужна совсем небольшая мощность завес т.к. разность температур минимальна. Да и ставить завесы на всю ширину не имеет смысла и не выгодно. Может есть у кого нибудь идеи? Завесы только электрические, т.к. воду не подвести.
Mefisto
Значит ставьте завесы без нагрева, просто чтобы отсикали сквозняки. Советую поставить Frico АС 300 без обогрева. Суммарной длинной чуть более ширины входа.
demon185
А других решений не может быть? Просто если ставить несколько завес в ряд на два проема то это выйдет на 80000руб. если не больше.
Alex_
А завесы вообще штука дорогая biggrin.gif
Рассмотрите еще вариант с вертикальной установкой.
demon185
Дорогое удовольствие получается)))) Ну не мне платить.
Metizzz2006
а если просто поставить пару канальных вентиляторов с забором воздуха из помещения и из оцинковки или чего-нить посимпатичнее сделать вертикальные или горизонтальные воздуховоды и покрасить в цвет помещения? Дешево и сердито. Делал такое подобие завес-пока не жаловались)))
demon185
Решили просто поставить несколько метровых вертикальных завес. Холодный воздух тянет по низу.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.