akvadag
Подскжите пожалуйста как мне законнектить ноутбук Acer cо щитом SCK автоматики VTS Clima и частонником VLT-2800 Danfoss... Везде COM разьемы а софтина через USB не работает ....обычный переходник USB/RS232 подойдет или нет и для чего(в мануале сказано что адаптер должен быть RS232/RS485 Линия последовательной связи преобразователей частоты VLT®(по RS485). Может обьясните для начала какие приблуды купить и какой софт использовать и нужно ли в ноутбуке устанавливать контролер COM порта или для этих целей достаточно будет конвертера USB/RS232 а затем RS232/RS485
огромное спасибо всем заранее.... mellow.gif
Abysmo
Для того, что бы соединиться с частотников Danfoss:

1. Если у Вас на ноутбуке нет порта EIA-232 Вам нужен конвертор USB to EIA-485. Я пользуюсь вот таким:

http://www.nnz-ipc.ru/cgi-bin/main.pl?mode...5&sait=moxa

Связку из двух адаптеров не рекомендую - могут быть глюки.
2. Программа для настройки частотников Danfoss называется MCT10 и скачивается с сайта Danfoss.
3. EIA-485 находится на клеммах 68,69 частотника.
4. В параметрах частотника надо выбрать протокол FC, задать адрес, скорость обмена по порту 9600/8/1. Если будете соединять несколко частотников одним кабелем, то следует выставит им разные адреса.
5. Запускаете прорамму, дальше сами разберетесь.
Old
я пользуюсь таким http://slavna.ru/stran/devices.htm.проблем не возникает