Megavolt1000
Коллеги, прошу дельного и краткого руководства к действию по избитому вопросу (сам я программист, но в этом вопросе оказался крайним).

Вводная:
-коттедж 3 этажа, высота потолков - 3,3м, панорамные окна во всех стенах,
-радиаторы с управляемыми клапанами,
-VRV-система Daikin (около 10 внутр. блоков). На заборных решетках - температурные датчики.
-общая система управления на Crestron

Задача: разместить в помещениях на высоте около 150см от пола комбинированные датчики температуры/влажности,
чтобы показывать параметры микроклимата в области нахождения лица жильца, а также иметь возможность корректировать и согласовывать
работу кондиционеров, пароувлажнителей и отопления ("адын уставка хачу!")

Вопросы:
1.как правильно расставить датчики?
2.На каких стенах?
3.Сколько отступать от дверей?
4.Можно ли за картину?
5.Как быть, если в помещении на 3-х стенах есть окна?
6. На что еще обратить внимание?




PS. Термометр в казарме должен висеть на высоте 150 см и показывать 20 С. (С) Известный прапорщик.
tuguzak
Цитата(Megavolt1000 @ 5.2.2008, 14:02) [snapback]218473[/snapback]
...На заборных решетках - температурные датчики.

Задача: разместить в помещениях на высоте около 150см от пола комбинированные датчики температуры/влажности, чтобы показывать параметры микроклимата в области нахождения лица жильца,
а также иметь возможность корректировать и согласовывать работу кондиционеров, пароувлажнителей и отопления


не на сквозняке, не за радиаторами, не на стекле окна laugh.gif

Цитата(Megavolt1000 @ 5.2.2008, 14:02) [snapback]218473[/snapback]
Можно ли за картину?

clap.gif ...можно ещё в ящик стола, а чтоб удовлетворить заказчика, - который всегда прав ("адын уставка хачу!"...должен висеть на высоте 150 см и показывать 20 С), - регулирование как было по вытяжному воздуху так и оставить, а на дисплей вывести показания с комнатного датчика вместо которого посадить переменный резистр: пущай себе крутилку крутит, любуется на цифру которую хочет видеть и не клюёт в мозг наладчика wink.gif
Megavolt1000
И все-таки, мне нужна помощь в этом вопросе. сроки уже жмут...
Может, нормативы есть какие?
инж323
Место установки датчика становиться характеризующей точкой для этого помещения т.е. по тому какие параметры будут в этом месте и будет обеспечиваться режим в помещении.
За картину- вот когда за ней станет Х градусов внутр. блок и отключится.А на диване где сидят люди сколько будет в это время?
Будет некоторое несогласование -когда на датчике 27,то у нас на диване уже 22.Сдвиг понятен?
Ну и смотрите планировки того куда это все ставить.
Можно обнаучить все, численные методы моделирования привлечь.Да только телу хозяина сам хозяин больше верит.
Методом "научного тыка" с поправкой на интерьер.
иваныч
Датчики ставить подальше от окон, дверей и систем отпления так, чтобы показания данного датчика относились к данному помещению, а не измеряли тепло поступающее от солнца (солнечная радиация), конвективные восходящие потоки от систем отопления или тепло, поступающее из соседнего помещения. 150 см от пола вполне приемлимо. Наличие датчика в вытяжном канале позволит активировать каскадную функцию регулирования температуры и компенсировать тепловую нагрузку.
Что касается дизайна, то здесь всегда приходится искать золотую середину. rolleyes.gif
Astra tangens
Хорошо бы уж тогда ставить в рабочей зоне(где клиент постоянно находится), если он согласится. Еще помнится кондиционеры некоторые имеют функцию "я чувствую", т.е. можно использовать либо датчик пульта, либо внутреннего блока. А пульт положить рядом с собой. Не знаю правда насколько это реализуемо независимо. Отдельно такого не встречал.