Rogvolod
13.2.2008, 19:30
Доброго времени дня!
Господа, подскажите такую вещь. СНиП приводит методику рассчета расхода приточного воздуха по трем вариантам - излишки теплоты, влажность и вредно-отравляющие вещества.
В рассчете по теплоте есть величины - потоки явной и полной теплоты.
Где можно найти методику рассчета этих потоков или их эмпирического определения? В снипе про них не слова больше, в сети тоже что-то не попадается.
Надо бы посчитать это все для довольно большого и сложного помещения - куча приводов, куча гребенок с паром, горячие трубопроводы и т.д.
Заранее благодарен.
Rogvolod
14.2.2008, 11:55
Елки-палки.
Что ж, все кратность воздухообмена "на глазок" определяют?
ivan-l-ing
14.2.2008, 12:38
Если вы про формулу Л1 приложения Л СНиП 41-01-2003, то Q-это теплоизбытки, которые складываются из тепла выделяемого людми (зависит от температуры в помещении и вида деятельности); тепла от естественного освещения (зависит от геогр. широты, площади остекления, тонирования, ориентации по сторонам света и вертикального или наклонного расположения окон), тепла от исскуственного освещения ( в зависимости от освещенности помещения), с приточным воздухом (в зависимости от температуры наружного воздуха и его объема), от технологического оборудования (вот сюда ваша куча гребенок с паром и покатит). Учтите, что кондиционировать ассимиляцией накладненько. ИМХО