Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Каким образом можно обнаружить
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Popoff
Утечку при бесканальной прокладке ППУ ПЭ труб без системы ОДК.

Поделитесь мыслями и опытом.

Заранее благадарен. bang.gif
ТТГВ
По-моему никак только перекопав всю траншею и тогда местами срезая изоляцию и смотреть на каком участке течь по другому вариантов нет. И не забывайте что вода под ПЭ может далеко зайти от места утечки.
Popoff
Да тяжко наверно придется эксплуатационникам.

Завод изготовитель обещает беспроблемную жисть в тячениии 5 сезонов, а там купят какойнибудь ультразвуковой прибор.

Только так, или чего нибудь придумают нестандартное.

Я думаю выкрутятся. helpsmilie.gif
ShaggyDoc
Цитата
Да тяжко наверно придется эксплуатационникам.


Тяжко не эксплуатационникам будет, а тем кто провалится в яму с кипятком.

Бесканальная прокладка, в различных вариантах изоляции, опасна тем, что утечки труднее обнаружить, чем при канальной. Кроме того, сразу начинает размываться грунт и под слоем асфальта получается ловушка.

Несчатсные случаи с провалами происходят периодически, после чего бесканальную прокладку на время запрещают или ограничивают. Потом забывается, и все начинается заново.
Popoff
[QUOTE]а тем кто провалится в яму с кипятком.

Да этого не избежать, но мы надеемся на АДС.(аварийно-диспетчерская служба)

а в асфальте дырок не будет, потомучто его там нет.
ТТГВ
АДС не поможет ну никак потому что утечки могут быть и не замечены.
И самое главное не забывайте, что когда кто-то сварится (тфу-тфу), то будут искать виноватого и в том числе среди тех кто проектировал систему без ОДК
Popoff
Цитата
И самое главное не забывайте, что когда кто-то сварится (тфу-тфу)


Вот каим страшным образом и будут обнаруживать утечки.( черный юмор).

Так требует заказчик, да и те кто будет обслуживать, про них вооще отдельный разговор.