Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Защита электрического воздухонагревателя
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
asm
Господа! Поделитесь опытом, и знаниями академического характера, как правильнее и надёжнее защищать электронагреватель в приточке.
Понятно, что стоит его сблокировать с контактором включения вентилятора.
Но вот блокировать его с диффманометром на вентиляторе смысла не вижу, так как в случае тотальной забитости фильтра перепад давления будет, а движение воздуха - нет.
Или блокироваться на два диффманометра, чтобы перепад на двигателе был, а на фильтре нет?
А часто применяют реле потока воздуха? Может быть, какое-то конкретное посоветуете, а то их как-то мало в сети находится.

Как вы думаете, а шумоглушители создают сопротивление потоку воздуха, чтобы диффманометр на 50 Па гарантированно детектировал наличие потока?

Касательно защиты от перегрева:
В воздухонагревателях стоят мелкие такие, цилиндрические термореле, которые просто рвут цепь в случае перегрева корпуса. Не подскажете, как они правильно называются, какие бывают, и где их купить, так как они не на всех нагревателях присутствуют.
Ну, и какие ещё бывают мероприятия по повышению безопасности эксплуатации электрических воздухонагревателей?

P.S. И вообще, нет в жизни счастья. Греешь водой, боишься заморозить, греешь электричеством, боишься пожар устроить...
Skaramush
Реле защиты от перегрева - два. С авторестартом на 70-80 градусов и с ручным рестартом на 90-105. Последовательно в цепи. Кроме того, совсем не лишним будет таймер задержки остановки вентилятора - 45 секунд сдува, после отключения нагревателя - в самый аккурат. Датчик перепада нужно ставить на динамическое давление, а не на статику.
asm
Цитата(Skaramush @ 24.2.2008, 12:38) [snapback]225325[/snapback]
Реле защиты от перегрева - два. С авторестартом на 70-80 градусов и с ручным рестартом на 90-105. Последовательно в цепи. Кроме того, совсем не лишним будет таймер задержки остановки вентилятора - 45 секунд сдува, после отключения нагревателя - в самый аккурат. Датчик перепада нужно ставить на динамическое давление, а не на статику.

А можно поподробнее про датчики перепада? Что-то у всех они одинаковые, и ни слова ни про статику ни про динамику.
И где-бы термореле защиты купить, то, которое на 75-80?
В однофазных нагревателях всё просто, оно рвёт единственную цепь, а вот в трёхфазном его попросту нет, так как сразу две или три цепи оно рвать не будет, а на автоматику никто не закладывался...
Skaramush
Датчик перепада - он и есть датчик перепада. А вот установить его можно так, чтобы снималось динамическое давление.
Защитный термостат рвет цепь управления - т.е. по барабану сколько фаз у нагревателя. Где приобрести? Как вариант - термодатчики от кофейного автомата - в сервисном пункте. Но я вам этого не говорил wink.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.