Леха Кучерявый
Добрый день! Поможите люди добрые, кто чем может. Вопрос следующий: архитектор просит прикинуть ориентировочную мощность открытой многоуровневой стоянки (5 эт.). Размер в плане 90х36м. Потребители - практически только освещение. Какими документами руководствоваться? Какие тонкости есть на таких объектах, при дальнейшем проектировании. Заранее благодарен.
comings1
Из тонкостей:
разберитесь с заказчиком какие виды освещения будут: рабочее, аварийное, эвакуационное.
в МГСН по автостоянкам сказано, что необходимо устанавливать светильники направления движения (дословно не помню) и присоединять их к сети эвак. освещения.
на въезде на этажи надо устанавливать розетки для питания противопожарного оборудования (это лучше у ваших пожарных проконсультироваться)
По нормам освещеннность 75лк, суммарную считать надо. В зависимости от высоты потолков, какие светильники, ск. боксов и будут ли они.

А главное на 15-16 тысяч(!) метров квадратных площади этого пожароопасного сооружения наверняка потребуются какие-то насосы противопожарные или/и дымоудаление и что-нибудь еще. Это все может не одну сотню киловатт съесть. Повнимательней с ГИПом и с заказчиком. Удачи!
Леха Кучерявый
Благодарю за ответ. Но возникает вопрос: разве необходимы системы дымоудаления и пожаротушения на открытой стоянке? На счет выбора типов освещения, вероятно, это мне надо на основе требований норм. документов, предусмотреть в проекте требуемое освещение.
comings1
Признаться, пропустил слово "открытая" автостоянка, клюнул на "многоуровневую". Мол, как она может быть открытой, если многоуровневая? Без стен, что ли? Тогда уж точно дымоудаления не будет... А со снегом как бороться будут? Интересно!