AnnaV
Недавно бала смонтирована холодильная станция. Решила, что для подпитки гликолевой смеси лучше использовать переносной насос погружного типа. Но служба эксплуатации требует установку стационарного насоса на подпитку.

Прошу специалистов подсказать правомерны ли их претензии и есть ли в норматиных документах ответ на этот вопрос?
JJJJ
Цитата(AnnaV @ 3.3.2008, 14:20) [snapback]228030[/snapback]
Недавно бала смонтирована холодильная станция. Решила, что для подпитки гликолевой смеси лучше использовать переносной насос погружного типа. Но служба эксплуатации требует установку стационарного насоса на подпитку.

Прошу специалистов подсказать правомерны ли их претензии и есть ли в норматиных документах ответ на этот вопрос?

А кому охота возиться с этиленгликолем(если в контуре он)? В открытую емкость надо опустить насос с шлангом, подключить шланг к патрубку контура, а потом все отключить слить, промыть. А нормативы в ГОСТе вредные в-ва.
AnnaV
Цитата(JJJJ @ 3.3.2008, 18:59) [snapback]228056[/snapback]
А кому охота возиться с этиленгликолем(если в контуре он)? В открытую емкость надо опустить насос с шлангом, подключить шланг к патрубку контура, а потом все отключить слить, промыть. А нормативы в ГОСТе вредные в-ва.



Можно ли уточнить какой именно ГОСТ?
AnnaV
И возможно ли добиться отсутствия утечек..? т.е. обойтись без насоса..
JJJJ
Цитата(AnnaV @ 4.3.2008, 7:41) [snapback]228186[/snapback]
И возможно ли добиться отсутствия утечек..? т.е. обойтись без насоса..

Нужно!
Без насоса не обойтись. Надо и первоначально заправить систему и периодически менять этиленгликоль, при этом предусмотреть процедуру слива отработанного.
ГОСТ № не помню, но ПДК - 1мг/м3, т-ра кипения 158гр., бесцветная жидкость с запахом меркаптана." ...вреден при вдыхании паров и контакте с кожей. Остановка дыхания, раздражение кожного покрова, хорошо всасывается в кровь" - Вредные в-ва в промышленностит2, стр.382.
Vano
Цитата(AnnaV @ 4.3.2008, 10:41) [snapback]228186[/snapback]
И возможно ли добиться отсутствия утечек..? т.е. обойтись без насоса..

Невозможно. На объекте же не будет штатного обходчика трубопроводов. И все правильно переодическая смена этиленгликоля со сдачей отработанного на утилизацию. Без насоса никак. У вас в ТЗ что было про насос?
Vano
Цитата(AnnaV @ 4.3.2008, 10:32) [snapback]228183[/snapback]
Можно ли уточнить какой именно ГОСТ?

не ГОСТ, а ГН ПДК воздуха рабочей зоны.
ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
Если в ТЗ не прописано какой насос устанавливать - внесите изменение в проект - поставьте стационарный. Нормы не регламентируют тип насоса.
narkom
Цитата(Vano @ 4.3.2008, 19:54) [snapback]228355[/snapback]
Нормы не регламентируют тип насоса.

Действительно, на объектах попадались и стационарные ручные насосы. Поставьте такой и служба эксплуатации очень вас зауважает rolleyes.gif
vadim999
Вы, кто мадам? Проектировщик, монтажка или ... вооще, менегер? Эксплуатация правильно ставит вопрс; от себя добалю - неодходимо и автоматизировать (по полной схеме) работу этого насоса. С наступающим праздником. Zloy santehnik.
Задержка поставки!
Цитата(narkom @ 4.3.2008, 20:36) [snapback]228405[/snapback]
Действительно, на объектах попадались и стационарные ручные насосы. Поставьте такой и служба эксплуатации очень вас зауважает rolleyes.gif



5 баллов....
AnnaV
Цитата(Vano @ 4.3.2008, 19:45) [snapback]228353[/snapback]
Невозможно. На объекте же не будет штатного обходчика трубопроводов. И все правильно переодическая смена этиленгликоля со сдачей отработанного на утилизацию. Без насоса никак. У вас в ТЗ что было про насос?



Не было не только ТЗ, но даже архитектурных чертежей. Проект делала с коленки...
AnnaV
Цитата(vadim999 @ 5.3.2008, 12:28) [snapback]228536[/snapback]
Вы, кто мадам? Проектировщик, монтажка или ... вооще, менегер? Эксплуатация правильно ставит вопрс; от себя добалю - неодходимо и автоматизировать (по полной схеме) работу этого насоса. С наступающим праздником. Zloy santehnik.



Если не трудно, Вадим, дайте ссылки на материалы, где можно узнать информацию по схеме автоматизации работы насоса. Буду очень признательна.

Спасибо за поздравление! smile.gif
vadim999
Ну-у уу, мадам, Вы меня удивили, как Москвичка. Зайдите в любой, работающий более года, билдинг - эксплуатация с радостью все раскажет. В дополнение по существу, - если у Вас централизованная диспетчерская, пусть автоматчики сигнал "защита насоса от сухога хода" заведут как"аврию соотв. системы" на комп.(естественно без остановки системы) -это на случай, если эксплуатация "проспит" большую протечку в системе. Подобный случай имел место. Желаю творческих успехов.
narkom
Вот супер-пупер все в одном установка
http://www.reflex.com.ru/pdf/variomat_Katalog_0611_rus.pdf