Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Кабинет руководителя
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Jester
Как быть с вентиляцией? Сидит он там один, а кабинет большой!!! Какие есть нормы?
jota
Во-первых, к нему будут заходить люди. Будет принимать гостей и т.д.
Я бы принял по площади. Не менее 5,4 м3/м2 в час. А если там будут совещания, то 14,4 м3/м2 в час. Обычно в таких случаях на подаче и вытяжке из кабинета ставлю воздушные клапаны с приводом и управлением 0-10В. Управление может быть ручное (больше-меньше) или автоматическое - по датчику СО2 (оба клапана к электросигналу параллельно)
Кол. воздуха - это по нашим нормам, я думаю в СНиПе тоже будет что-то подобное.
Jester
Цитата(jota @ 11.3.2008, 16:13) [snapback]230056[/snapback]
Я бы принял по площади. Не менее 5,4 м3/м2 в час. А если там будут совещания, то 14,4 м3/м2 в час.

а откуда такие данные? на что можно сослаться если спросят smile.gif
ivan-l-ing
Сошлитесь на приложение М 41-01 по нему и считайте.
Jester
Цитата(ivan-l-ing @ 11.3.2008, 16:31) [snapback]230061[/snapback]
Сошлитесь на приложение М 41-01 по нему и считайте.

буду очень признателен если им поделитесь rolleyes.gif
Jester
Цитата(ivan-l-ing @ 11.3.2008, 16:39) [snapback]230066[/snapback]

такое то знаем, я думал вы про происхождение вот этих цифр - 5,4 м3/м2 в час и 14,4 м3/м2 в час. оч интересно откуда такие данные bestbook.gif
jota
Цитата(Jester @ 11.3.2008, 15:43) [snapback]230068[/snapback]
такое то знаем, я думал вы про происхождение вот этих цифр - 5,4 м3/м2 в час и 14,4 м3/м2 в час. оч интересно откуда такие данные bestbook.gif

Это из нашего регламента, который адаптировал нормы ЕС.
Посмотрите ASHRAE у Lord_N по-моему есть, но это тоже не ваши нормы. Мне кажется нельзя делать хуже, но лучше делать никакие нормы не запрещают.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.