snpa
Подскажите пожалуйста. Осуществляем монтаж сепер мультисистемы с расположением внутренних блоков (кассеты) в помещении ресторана в подшивном потолке. Скажите рефнеты лучше распологать внутри помещения (шумят ли они) или всетаки вынести их за пределы помещения, но это повлечет за собой удлинение трассы). Скажите из опыта создают ли шум рефнеты или нет.
sfchgu
Да никакого шума они не создают... тем более трубки в изоляции.
skit
Шум все равно будет, главное чтоб внутри трубы было трение, а тем более тройник. Вопрос в том сколько шума можно пропустить. В ресторане никто такого шумка не заметит...
snpa
Большое спасибо за советы. С уважением...