KOSOлапый
2.4.2008, 12:32
Ребят, помогите решить вопрос. Надо что то придумать(позаимствовать), чтобы избежать образование конденсата и облединение вытяжной вентиляции. Мойка машин под высоким давлением, то есть влаги навалом. Может кто знает что есть нового, может ссылочки на статьи какие нибудь, или литературка. Желательно конечно примить какие-нибудь инновации в решении данного вороса. Заранее спасибо.
З.Ы. Извините есть что то не грамотно.
Хм... ничего к сожалению не вспоминается. Но может просто очень хорошо утеплить вытяжные вентканалы? тогда они будут тёплые из-за уходящего воздуха и наледь образовываца не будет (или совсем чуть чуть) и сделать их под уклоном, что бы конденсат стекал...
Тут же пришла идея. А может их слегка подогревать? электричеством? делают же такой дренаж по улице. Пускают в нем кабель и по нему пускают ток. вот.
Если сделать электро дренаж, куда девать воду? В канализацию?
Зольников Михаил
3.4.2008, 6:31
Можно попробовать применить греющий кабель на вытяжных воздуховодах.
KOSOлапый
3.4.2008, 12:32
Разве во втрором посте не о том же самом говорилось?