К.Д.
Вопрос к тем кто их ставил. В инструкции по котлам на серию REX (REX-120 котел) есть интересная приписка в концеЕ: перепад температур между обраткой и подачей не должен быть больше 15градусов. При этом котлы пашут до 95 градусов спокойно.Чего это за ботва такая и как этот пункт проехать, если график сети 95-70.
tiptop
Проехать так же, как это обычно делается - часть воды с выхода котла завести на его же вход. smile.gif
Схема управления парой ДПЗ (замена трёхходового клапана)
К.Д.
ну рециркуляция то козе понятно. Я про эту странную запись. Может там еще какой напор есть? Хотя паспортные данные дааны для перепада 12 градусов.
zeman
У меня только версия. Обычно такие ограничения ставятся по результатам обследования котлов после аварийных случаев. Возможно на заводе накосячили, использовали металл плохого качества или недостаточной толщины, вот котел и "повело". А чтобы на будущее не попасть на гарантийные обязательства, решили вставить такую приписку. Сейчас все случаи можно списать на несоблюдение предписаний завода-изготовителя. Доказать, что там в обратке была вода 80 градусов практически невозможно.
Кузнецов Д А
Мы ставили такие котлы только они назывались RED, точно не помню. И про такую фразу тоже. Было в 2003 году
Машинист
Вы явно что-то недоговариваете ! rolleyes.gif
DVI
По этому вопросу есть ответ от представительства ICI., «…разница между прямой и обраткой в котлах серии REX и REX DUAL, может составлять 25С, без каких либо негативных последствий для котла, значение дельта t=15C, которое приведено в инструкции, является наиболее «комфортное» для оборудования.»
sl-spds
Цитата(tiptop @ 15.4.2008, 18:32) [snapback]243163[/snapback]
Проехать так же, как это обычно делается - часть воды с выхода котла завести на его же вход. smile.gif

Схема бредовая! при таком включении подмешивающего насоса, его придётся выбирать такой же производительности, что и сетевой.
asl
Схему может уже каждый по своему усмотрению переработать, главное сделать подмес к обратке.
tiptop
Цитата(sl-spds @ 17.4.2008, 9:44) [snapback]243942[/snapback]
Схема бредовая! при таком включении подмешивающего насоса, его придётся выбирать такой же производительности, что и сетевой.

На схеме изображены котловой насос (слева) и сетевой насос (справа). smile.gif