shaman-256
Проблема с лицензированием Desigo, Siemens выслали донгл для операторов, но работает он только до подключения к контроллеру. Кто-нибудь поможет разобраться?
ggg__ggg
На первый взгляд - у Вас в файле лицензии НЕТ точек DESIGO (0 против 211 обнаруженных). Если мне не изменяет память, то имеенно они и считываются с контроллера.
Далее, если Вы в Москве - это хорошо, если нет - хуже, но напишите в личку - могут быть варианты взаимной (без денег!!!!) выгоды.
Lex
To shaman-256
Похоже, у вас есть донгл, но нет .reg файла лицензии.
Файл из Сименса присылали ?
Bizzy D
Похоже, что при создании лицензии были записаны точки не того типа. Вам нужны для Desigo, а их записали как для Визоника и Интеграла. У меня был такой случай. Надо просто позвонить в сименс, точки поменяют и вышлют правильную лицензию.
SAB
Звони в Сименс и не парься!