Спорю тут до посинения с моим начальником, какая же все-таки должна быть степень огнестойкости отдельно стоящей котельной. Может кто скажет, может кто с экспертизой сталкивался по этому вопросу???
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
КАТЕГОРИИ ПРОИЗВОДСТВ ПО ВЗРЫВНОЙ, ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ И СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ ЗДАНИЙ (ПОМЕЩЕНИЙ) И СООРУЖЕНИЙ КОТЕЛЬНЫХ
СНиП II-35-76 «Котельные установки»
Он мне тоже самое твердит, а ему: Есть такое "Письмо Госстроя России от 16.12.1997г. №13-803 о проектировании котельных IIIа и IVа степеней огнестойкости", где говорится что "....считают возможным предусматривать отдельностоящие котельные (в том числе блок-модульные заводского изготовления) в зданиях IIIа степени огнестойкости тепловой мощностью не более 30 МВт, IVа - не более 15 МВт...." НО по действующему СНиП 21-01-97* "пожарная безопасность зданий и сооружений" степень IIIа отсутствует, также как и IVа. Даже пробивал насчет этого письма, говорят что является действующим.
Как всегда остаются два исконно русских вопроса.....
Видел кучу проектов, да и сам проектировал блочные котельные. В проектах указывалась степень огнестойксоти III или IV. От чего это зависит - фиг знает. Проекты проходили все эспертизы без проблем.
СНиП 1976г. Письмо 1997г. Письмо свежее.
Степень огнестойкости советую согласовать с пожарниками и все вопросы сняты.
Проектирую котельные (неважно какие) из сендвич панелей с степенью огнестойкости IIIa, категории "Г", класс среды "норма".
Вопросов у пожарников нет.
СНиП 31-03-2001 «Производственные здания» допускает располагать помещения категории «Г» в зданиях не ниже IV степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 или С1 по СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений".
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.